В таком случае мне не понятны соображения ПБ-шника
Цитата(TRENDY @ 28.12.2018, 13:46)
Вопрос: специалист по ПБ написал
По нормам требуется ДУ, но если ДУ не получается, то можно и подпор, только следует учесть, что в этом случае будут еще дополнительные противопожарные мероприятия.
Я не вижу в нормах
требования ДУ из пом. 201, а также необходимости в
дополнительных мероприятиях - всё в рамках указаний СП 7 и СП 267.
При такой планировке пом. 201 можно и дОлжно рассматривать как ЛХ, он же ТШ с подпором. ТШ с подпором соответствует указанию СП 267.1325800.2016, который, как понимаю, распространяется и на Ваше здание:
Цитата
9.14 Каждый этаж (часть этажа, выделенная глухими ограждающими конструкциями) высотного комплекса должен иметь не менее двух эвакуационных выходов. Для эвакуации следует предусматривать не менее двух незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (с подпором воздуха при пожаре). Подачу воздуха следует предусматривать распределенно, без необходимости устройства рассечек с переходами вне лестничной клетки. Выход с этажей в эвакуационные лестничные клетки следует предусматривать через тамбур-шлюзы 1-го типа.
и указанию СП 7:
Цитата
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
и) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в высотных многофункциональных зданиях и комплексах, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м;
Следует учитывать, что подпор в ТШ/ЛХ при ЛК типа Н2 не исключает необходимости подпора в ЛШ обычного лифта, т.к. (цитата
отсюда):
Цитата
Включение систем приточной противодымной вентиляции, обеспечивающих подачу наружного воздуха в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3 или Н2 (в высотных зданиях) должно предусматриваться только на этаже с очагом пожара.
Подпор в этот ТШ надо рассчитывать по указанию СП 7:
Цитата
7.15 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:
в) ...
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с ...
А вот сколько дверей из пом. 202 (с пожаром) считать одновременно открытыми, нужно согласовать со специалистом ПБ и
узаконить в задании на проектирование.
Я полагаю, что, если с отм. +10,200 эвакуируется большое количество людей, то следует рассчитывать на 2 откр. двери, т.к. они территориально расположены довольно далеко друг от друга.