Добрый день, уважаемые коллеги!
Я прошу прощения, но к сожалению времени 0 и я не могу пока оперативно реагировать на Ваши вопросы.
То serova3
Смотрите раздел МОПБ, а точнее расчет по категории. Там должна быть расписана проектная авария по розливу ЛВЖ. Не может быть такого, чтобы не ограничивалось пятно розлива ЛВЖ. Розлив ЛВЖ происходит примерно по схеме 1 литр на 1 м2. У Вас там 250 литров емкость? Слабо вериться в это.
То wize, Carder, Шпилька
Carder правильно отметил наличие требований в п. 7.1 СП 7.13130.2013 о том, что функцией системы в том числе является обеспечение безопасных условий работы пожарных подразделений. Другой вопрос в том, что СП 7 в ряде случаев документ добровольного применения, а ст. 56 ФЗ 123 вменяет эти функции системе через союз "или". Рассуждения о том, что помимо 10-и минут до прибытия пожарным нужна +1 мин на развертывание и пр., остается без аргументов, т.к. здесь еще должна появиться вероятность более позднего времени прибытия из-за пробки, прокола колеса и пр. Давайте пока все таки оперировать 10-ю и 20-ю минутами.
В отношении проектирования систем на период эвакуации, хотелось бы прояснить следующее. Вопрос очень сложный и деликатный. Проектируя системы только на период эвакуации, мы не оставляем шансов людям, которые вследствие возникновения пожара могли пострадать (ожог глаз, травма опорно двигательного аппарата, потеря сознания, в том числе от страха). Так же мы не оставляем шансов людям с ограниченными возможностями передвижения (МГН), которые на период пожара должны быть размещены в безопасных зонах (при наличии таких групп людей).
К вопросу о том, как рассчитать площадь свободного развития пожара. На мой взгляд, описанными ранее мною способами. На какой период рассматривать свободное развитие? Считаю, что все таки как писал, до стен или на 10-20 мин. Но это ИМХО. Общепринятой конструкции нет ни у нам ни за рубежом.
Что пишет EN 12101-5:2005
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОбратите внимание, что для торогвых залов. офисов, гостиниц стоит запись "все помещение". Там же Вы найдете данные по актуальным площадям.
Что пишет NFPA 92.
Косвенно я уже писал об этом раньше. Они провели ряд каллометрических исследований, в которых установили, что возгорание матраса дает 1000 кВт, шкафа деревянного платяного - 6300 кВт (из фанеры), с задом из оргалита - 3500 кВт, из металла 770 кВт, отдельно стоящего киоска с продукцией размером в основании 1,2 х 1,2 м - 1760 кВт, рабочей станции (офиса) - от 1700 до 7500 кВт в зависимости от количества выгороженных сторон, новогодней елки - 5000 кВт (обратите внимание на высокую мощность), автомобиля - 3 шт без спринклирования - 16000 кВт, со спринклерами - 7000 кВт (3 автомобиля).
А дальше считаейте возгорание близрасположенных предметов по радиусу.
В отношении построения доказательной базы на основе зарубежных нормативных документов.
К сожалению они имеют данные по эксперименту. Мы нет. Вынужден признать, что мы вынуждены (извините за тавтологию) использовать их нормативную литературу. Денег нам не дают...но это уже другая история.
С Уважением ко всем участникам, ББ...