keaton
Цитата(Koranagold @ 19.12.2014, 12:03) *
Т.е. Вы предлагаете для автостоянок легковых машин с заданной Qk=5000кВт брать расчетное время от пожара до приезда пожарных, тогда это время в расчете не участвует, а для других помещений (например, магазин, коридор и тд) брать расчетное время эвакуации людей. Тогда площадь горения пожарной нагрузки Fo не будет слишком большой, да?

В СП 7.13130.2013, п 7.1 (в отличие от 123-ФЗ) написано достаточно однозначно:
"Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее – противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании."
Значит принимаем Gsm=Gk, т.к. время "работ" неизвестно. Я так принимаю во всех случаях. А расчет площади очага пожара в этом случае ведется по времени прибытия пожарных подразделений, т.е. приехали и сразу начали локализовать очаг.
123-ФЗ предусматривает возможность работы систем только по времени эвакуации. Т.е. например, заказчик может пожелать сэкономить на размерах противодымных систем, но в этом случае спасти здание и материальные ценности пожарным будет проблематично.


Цитата(Koranagold @ 19.12.2014, 12:46) *
И, получается, для маленькой автостоянки площадью А=1080 м2, периметром l=156 м, температурой внутреннего воздуха 10 С (высота этажа и дымового слоя те же, что и в предыдущем расчете), расход дымовых газов равен 43477 м3/ч? (Температура дымового слоя 454 К).

Логично же, резервуар дыма меньше, теплоотдача ограждающим конструкциям меньше, температура дыма больше.
Koranagold
keaton! Спасибо Вам большое за подробный и понятный ответ. rolleyes.gif
alx.kol
Скажите, пожалуйста, кто знает, что за коэффициент kz в формуле (31) расчета утечек воздуха через окна лестничной клетки.
zvyagaaa
alx.kol
в теме уже писали неоднократно, пользуйтесь поиском. Навскидку, вроде бы площадь окна.
alx.kol
Благодарю, поиском пользовался, вот только он что-то не очень помог.
ast
Всем доброго дня! Слышала, будто бы существуют откидывающие зонты на выхлоп для радиальных вентиляторов (улиток) дымоудаления. Кто знает, подскажите производителя.
zvyagaaa
коллеги, подскажите, что-то ум за разум заходит. В расчетах вниипо есть расчет подачи воздуха в лестничную клетку выходящей из подвала непосредственно наружу. Мне стало интересно, а в каких случаях лестничная клетка из подвала является незадымляемой? И что-то найти ничего не могу по этому поводу. К архам не отправлять, они сами не знают.
vik74
Интересный момент!
Наши эксперты прошли переподготовку и теперь знают расчет по методике АВОК. И, причем, требуют расписывать все подробно, как курсовой. Наверное и проверять будут по методичке, 30 декабря узнаю, а пока приходится все расписывать.
Больше никакие другие расчеты даже смотреть не хотят! Ссылка, что можно считать по любой методике, пока не катит, да и не хочется под Новый год воевать.
Всех с наступающим!!!
zvyagaaa
а чем их вниипо 2013 не устраивает? Как на мой взгляд - там расчетная модель более адекватная.
Wiz
Цитата
Мне стало интересно, а в каких случаях лестничная клетка из подвала является незадымляемой?

Например при 2-х и более подземных этажах стоянки

Цитата
Наши эксперты прошли переподготовку и теперь знают расчет по методике АВОК. И, причем, требуют расписывать все подробно, как курсовой

А в московской экспертизе наоборот требуют расчет только по МР 2013, и АВОК для них не авторитет.
vik74
Цитата(zvyagaaa @ 25.12.2014, 10:36) *
а чем их вниипо 2013 не устраивает? Как на мой взгляд - там расчетная модель более адекватная.


Конечно адекватная, к тому же по методике АВОК есть ряд допущений, в тоже время в ВНИИПО, как бы выразиться, все считается и более точно считается.
Трудно что-то объяснить человеку, который слышал про расчеты из чьих-то уст.
ast
Всем доброго зимнего утра! В пом. демонстрационного зала автоцентра сделала дымоудаление, а подпор-через открывающиеся автоматически ворота. По этому поводу созванивалась с Колчевым Б.Б, он одобрил при условии скорости в проеме ворот не более 5м/с. Эксперт сделал замечание, что так нельзя, т.к. это не атриум и не пассаж (п. 8.8 СП). У кого-нибудь была такая проблема?
Wiz
Цитата
а подпор-через открывающиеся автоматически ворота.

Вообще то это не подпор, а еств. компенсация.
Всегда так делаю в одноуровневых подземных автостоянках, чтобы не городить лишних шахт компенсации.
Но там ворота можно замкнуть на пож. автоматику и они автоматически откроются при пожаре.
Видимо у вас тоже можно так сделать, а ваш эксперт немного не в теме.
Сделайте запрос во ВНИИПО и получите офф. ответ возможность существования такого решения. Для эксперта это должно сработать.
maxtgv
Цитата(Wiz @ 29.12.2014, 10:55) *
Вообще то это не подпор, а еств. компенсация.
Всегда так делаю в одноуровневых подземных автостоянках, чтобы не городить лишних шахт компенсации.
Но там ворота можно замкнуть на пож. автоматику и они автоматически откроются при пожаре.
Видимо у вас тоже можно так сделать, а ваш эксперт немного не в теме.
Сделайте запрос во ВНИИПО и получите офф. ответ возможность существования такого решения. Для эксперта это должно сработать.


Если Вы упомянули подземные одноэтажные парковки, то спрошу, разве допустимо делать компенсацию в них через открываемые ворота? В соответствии с п. 6.3.2, 6.3.3 СП 154
Wiz
Цитата
Если Вы упомянули подземные одноэтажные парковки, то спрошу, разве допустимо делать компенсацию в них через открываемые ворота? В соответствии с п. 6.3.2, 6.3.3 СП 154

Видимо хотели как лучше, а получилось как всегда. Перебдели так перебдели.
До вступления в силу этих норм, компенсация через ворота вполне допускалась и эксперты это согласовывали.
Посчитайте для примеру какая должна быть площадь проемов при компенсации ДУ из стоянки при расходе в 45000 м3/ч даже с дисбалансом 30%.
И где такую площадь взять как не у ворот....
maxtgv
Именно по этому я и задал этот вопрос - данные требования весьма сложны в воплощении в жизнь
Wiz
Цитата
Именно по этому я и задал этот вопрос - данные требования весьма сложны в воплощении в жизнь

Согласен, поэтому я бы эти требования применял на подземные стоянки с этажами 2 и более с изолированными рампами, там собственно никуда от них не денешься.
А вот там, где есть индивидуальные въезды вопрос бы отдавал на откуп экспертам - согласится со здравым смыслом, то делаем через ворота, нет, ну что ж придется городить огород из шахт и венткамер.
ИОВ
Цитата(Wiz @ 29.12.2014, 12:53) *
Согласен, поэтому я бы эти требования применял на подземные стоянки с этажами 2 и более с изолированными рампами, там собственно никуда от них не денешься.
А вот там, где есть индивидуальные въезды вопрос бы отдавал на откуп экспертам - согласится со здравым смыслом, то делаем через ворота, нет, ну что ж придется городить огород из шахт и венткамер.

По логике, соглашаюсь с Вами, но "утыкаемся" в СП 154.13130.2013, п. 6.3.3: Все системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать с механическим побуждением тяги.
txt
СП 7.13130
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной про-
тиводымной вентиляции следует предусматривать:
...
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с неза-
дымляемыми лестничными клетками;
...
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемы-
ми лестничными клетками

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Весь вопрос в правильном толковании понятий "общий коридор с незадымляемыми лестничными клетками" и "сообщается с незадымляемыми лестничными клетками".

Верно ли, что для помещения 1 по условию пункта ж) дымоудаление не требуется, а для помещения 2 - требуется?
Аналогично, для коридора 1 согласно пункту г) не требуется, для коридора 2 - требуется?
есть ли различие для случаев если имеются в проемах двери , либо проемы открытые?
ИОВ
Цитата(txt @ 25.1.2015, 11:44) *
Весь вопрос в правильном толковании понятий "общий коридор с незадымляемыми лестничными клетками" и "сообщается с незадымляемыми лестничными клетками".

Верно ли, что для помещения 1 по условию пункта ж) дымоудаление не требуется, а для помещения 2 - требуется?
Аналогично, для коридора 1 согласно пункту г) не требуется, для коридора 2 - требуется?
есть ли различие для случаев если имеются в проемах двери , либо проемы открытые?

1. Для коридоров. Не стоит выбрасывать слова из песни. По п. 7.2 г) г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
2. Для помещения 1 - только в свете непримыкания к ЛК - не требуется
3. Если проём без дверного полотна, это единое помещение
NOVIK_N
Цитата(txt @ 25.1.2015, 12:44) *
из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками; ...из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками...
вопрос в правильном толковании понятий ..."общий коридор..." и "сообщается с незадымляемыми лестничными клетками".

Опять логико-филологическое разбирательство текста.

Мне кажется приведенные рисунки не связаны с п. 7.2 г) и 7.2 ж).

П. 7.2 ж) относится к помещениям, которые находятся на "этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками". Помещение, непосредственно сообщающееся с такой клеткой, на мой взгляд, - экзотика.

Коридор - сравнительно узкий и длинный проход, ограниченный по бокам и соединяющий отдельные части квартиры, здания и т. п.

Холл - помещение в общественных зданиях, предназначенное для ожидания, отдыха, встреч.

По логике подпункта 7.2 г) общий коридор или общий холл - это помещение, соединяющее несколько коридоров или холлов и имеющее выход на незадымляемую лестничную клетку.

Поэтому смысл этого пункта, на мой взгляд, в том, что нужно делать удаление дыма из такого помещения, независимо от его длины - меньше она или больше [п. 7.2 в)] 15 метров.

Обращаю внимание, что помещение - это ограниченное внутреннее пространство здания, сооружения. Т. е. коридор является разновидностью помещения.

В наших нормативах (кроме п. 7.2.8 СП54.13330) отсутствуют четкие указания, когда требуется применение незадымляемых клеток. Эти указания были бы к месту в СП1.13130 и СП118.13330. Из-за их отсутствия применение пунктов 7.2 ж), 7.14 а)...г), 7 и), 7 н) СП7.13130.2013 сопровождается неопределенностью.
ИОВ
Цитата(NOVIK_N @ 25.1.2015, 22:29) *
В наших нормативах (кроме п. 7.2.8 СП54.13330) отсутствуют четкие указания, когда требуется применение незадымляемых клеток. Эти указания были бы к месту в СП1.13130 и СП118.13330. Из-за их отсутствия применение пунктов 7.2 ж), 7.14 а)...г), 7 и), 7 н) СП7.13130.2013 сопровождается неопределенностью.

Необходимость устройства незадымляемых ЛК определяют архитекторы по СП 1, СП 2, СП 4 или это прописывают в СТУ. Задача проектировщика ОВ - выполнить противодымную защиту по СП 7. Тут, конечно, некоторые косноязычные и неопределённые формулировки СП 7, создают сложности в понимании написанного.
NOVIK_N
Цитата(ИОВ @ 25.1.2015, 23:42) *
Необходимость устройства незадымляемых ЛК определяют архитекторы по СП 1, СП 2, СП 4

Спасибо. Виноват. В свое время небрежно делал выкопировку из СП1. В СП1 все указано достаточно четко. В СП2 есть указания для 4-х и 5-ти этажных школ. В СП4 никаких указаний нет.
txt
Спасибо за ваши отклики. С помещениями , имеющими непосредственный выход в незадымляемую лестничную клетку вопрос отпадает, как и предполагал, из области экзотики). так сложилось, что помещение обычно выходит в нез.лестн.клетку через коридор. ph34r.gif

Думаю, буду руководствоваться:

"3. Если проём без дверного полотна, это единое помещение" - здесь вопрос к ув.ИОВ - то есть независимо от площади проема?

и

"По логике подпункта 7.2 г) общий коридор или общий холл - это помещение, соединяющее несколько коридоров или холлов и имеющее выход на незадымляемую лестничную клетку.

Поэтому смысл этого пункта, на мой взгляд, в том, что нужно делать удаление дыма из такого помещения, независимо от его длины - меньше она или больше [п. 7.2 в)] 15 метров. "
keaton
Цитата(txt @ 25.1.2015, 11:44) *
...
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с неза-
дымляемыми лестничными клетками;
...

Неделю назад сделал запрос во ВНИИПО, что имеется в виду под "общими коридорами и холлами". Жду ответа
ИОВ
Цитата(txt @ 26.1.2015, 8:25) *
"3. Если проём без дверного полотна, это единое помещение" - здесь вопрос к ув.ИОВ - то есть независимо от площади проема?

1. Насколько помню, речь шла о сообщающихся помещениях с дверным проёмом без дверного полотна
2. Пока ещё можем прочесть п.7.2.6 СНиП 41-01, который кое-что разъясняет:
"... Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение"
Не знаю, каким великим "физикам" пришло в голову не включить это положение в актуализированную редакцию, но предвижу в будущем определённые трудности в общении с отдельными экспертами, не знакомыми с законами физики, зато облечёнными властью "не пущать!". Правда, это, на мой взгляд, актуально только для общеобменной вентиляции.
3. Что касается противодымной защиты. Обратите внимание, мы учитываем в расчётах утечки через неплотности закрытых дверей и закрытых противопожарных клапанов (независимо от их размеров, нет указаний, например, что можно оставить открытым проём какого-то фиксированного размера). Ну, а воздух или дым заполняют весь возможный объём.

Цитата(keaton @ 26.1.2015, 9:12) *
Неделю назад сделал запрос во ВНИИПО, что имеется в виду под "общими коридорами и холлами". Жду ответа

Ув, keaton, надеюсь поделитесь инфой, по получении ответа
colius
"... Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение"
Не знаю, каким великим "физикам" пришло в голову не включить это положение в актуализированную редакцию, но предвижу в будущем определённые трудности в общении с отдельными экспертами, не знакомыми с законами физики, зато облечёнными властью "не пущать!".

Этот пункт перекочевал в СП7 п. 6.2
ИОВ
Цитата(colius @ 26.1.2015, 17:45) *
Этот пункт перекочевал в СП7 п. 6.2

Спасибо, так сказать "не там искали"! biggrin.gif
udal
В методике ВНИИПО при расчете теплопотерь в канале есть формула для определения критерия Нуссельта. В формуле есть два поправочных коэффициента el и eR. el определяется по таблицам, а eR определяется по формуле, в которой есть некий радиус изгиба канала. Подскажите плз, что имеется ввиду? И что делать, если канал прямой и прямоугольного сечения?
txt
Цитата(keaton @ 25.1.2015, 20:12) *
Неделю назад сделал запрос во ВНИИПО, что имеется в виду под "общими коридорами и холлами". Жду ответа

Ув.keaton, ответа от ВНИИПО еще не было?
keaton
Цитата(txt @ 9.2.2015, 7:53) *
Ув.keaton, ответа от ВНИИПО еще не было?

К сожалению, нет. Пока не отвечают
txt
Что ж, будем ждать...
Случайно тут узнал, что вышли в свет рекомендации АВОК 2015 года, есть счастливые обладатели сего чуда? Спрашиваю с целью узнать, может кто поделится электронной копией. Как то хочется идти в ногу со временем, однако, и по предыдущим методикам масса вопросов - в них бы разобраться ) но не могу признать того факта, что все-таки в новых методиках есть дополнения, которые могут пролить свет на многие вопросы. Думаю, не будет большим преступлением допущения флуда в теме. Даже взять это за правило. Так же и то, что некоторые вопросы будут заслуживать места в "песочнице". Прошу не жадничать, если это возможно) другой вопрос - лень сделать копию прошюры в парашют и, даже, нарушения авторских прав.

keaton
Цитата(txt @ 9.2.2015, 12:05) *
рекомендации АВОК 2015 года ... может кто поделится электронной копией.

Вы уверены, что это тот вопрос, который следует задавать на форуме АВОК? rolleyes.gif
Madlen
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/59/5985...dex.htm#i423541
Нашла здесь эти рекомендации.

Уважаемые российские коллеги! При расчете дымоудаления из коридоров согласно этим рекомендациям "Вп-ширина дверного проема из коридора в лестничную клетку".
Так что же вы берете для расчета: ширину большей створки или ВСЮ ширину проема? Очень прошу, ответить, разбираюсь с российской нормативкой, голова кругом.
txt
Цитата(keaton @ 9.2.2015, 0:44) *
Вы уверены, что это тот вопрос, который следует задавать на форуме АВОК? rolleyes.gif

Вы правы...а вдруг ...следят...ph34r.gif banned2.gif
OlegG
Цитата(Madlen @ 9.2.2015, 14:02) *
Так что же вы берете для расчета: ширину большей створки или ВСЮ ширину проема?

Посмотрите вопрос №7 ЗДЕСЬ
Madlen
Спасибо. Еще вопрос: если 3 эваковыхода из коридора на 3 лестничные клетки (детский сад), расчет на одну дверь производится?
tempira
я понял самому бесполезно рабираться
раз уж здесь все специалисты
нужно выполнить проект дымоудаления 14-этажнго дома
цена вопроса порядка 30000-35000 рублей
txt
Цитата(tempira @ 10.2.2015, 0:30) *
я понял самому бесполезно рабираться

Ну хоть кто-то добрался до истины... rolleyes.gif
colius
Добрый день, коллеги!
Считал себе по МР2013 и в ус не дул. Но вот какое дело… Формула (87), обратил внимание, что больно уж сильно остывает у меня удаляемая дымовая смесь, причем остывает тем сильнее, чем больше этажей с клапанами ДУ, т.е. при больших подсосах через закрытые поэтажные клапана ДУ. И все бы ничего, но при определенном количестве подсосов Tsm становится меньше температуры внутреннего воздуха, а то и в минус идет… Сижу целый день и вот к чему пришел:


(Сpsm1*G sm1* T psm1+ T a*(ΔG da1+ΔG dpa1)-q(l-h))/(Сpsm2*G sm2)

На мой взгляд слагаемое T a*(ΔG da1+ΔG dpa1) нужно домножить на С psmа , тогда остывание в меру адекватное ~ 25°C

Поправьте если не прав
Хитрый Лис
Была такая же фигня. Насколько помню решил таким способом. Проанализировав формулы 83 и 70 понял что в ф.83 должно быть не альфа1(коэффициент теплопроводности материалов собственно конструкции канала ), а альфа как коэффициент сопротивления трения i-го элемента вытяжного канала на начальном участке. И вот тогда кажется у меня все получилось с плюсом. А может я и ошибаюсь. может раньше что то типа такого получилось
ИОВ
Цитата(colius @ 12.2.2015, 17:43) *
На мой взгляд слагаемое T a*(ΔG da1+ΔG dpa1) нужно домножить на С psmа , тогда остывание в меру адекватное ~ 25°C

Я тоже так полагаю - надо умножить на удельную теплоемкость воздуха при температуре Та. Иначе в этой формуле даже размерные ед. "не пляшут"
Wiz
Цитата
Я тоже так полагаю - надо умножить на удельную теплоемкость воздуха при температуре Та. Иначе в этой формуле даже размерные ед. "не пляшут"

С этой точки зрения да, не пляшут, но вы сначала посмотрите на значение теплоемкости воздуха при 18 С.

Цитата
Считал себе по МР2013 и в ус не дул. Но вот какое дело… Формула (87), обратил внимание, что больно уж сильно остывает у меня удаляемая дымовая смесь,

Этот вопрос уже обсуждался здесь, это возникает из-за того, что ql нужно переводить в кВт или же теплоемкость переводить в Дж из кДж
colius
Цитата
С этой точки зрения да, не пляшут, но вы сначала посмотрите на значение теплоемкости воздуха при 18 С.


975 Дж/(кг град)

Цитата
Этот вопрос уже обсуждался здесь, это возникает из-за того, что ql нужно переводить в кВт или же теплоемкость переводить в Дж из кДж


в моих расчетах это учтено, не в том дело

Пока остаюсь при своем мнении
ИОВ
Цитата(Wiz @ 13.2.2015, 18:23) *
С этой точки зрения да, не пляшут, но вы сначала посмотрите на значение теплоемкости воздуха при 18 С.

Да, эта величина близка к 1, но это не повод для разработчиков МР исключать "с" из ф-л 76 и 87 - так что это откровенный "ляп"

Цитата(Wiz @ 13.2.2015, 18:23) *
Этот вопрос уже обсуждался здесь, это возникает из-за того, что ql нужно переводить в кВт или же теплоемкость переводить в Дж из кДж

Да, нужно переводить, потому что разработчики МР привели ф-лу 76 не совсем правильно: не только не включили в ф-лу теплоёмкость внутреннего воздуха, но и забыли дать для ql сомножитель ) 10 в минус 3-ей степени, т.к. по ф-ле 77 ql действительно имеет размерность Вт/м.
А среднестатистический проектировщик предпочитает не задумываться о сопоставлении размерности величин, входящих в расчётные ф-лы.
И список опечаток в МР за 2 года так и не появился...
stranger_2
Коллеги, кто-нибудь анализировал формулы разделов 4.1 и 4.2 МР2013? Меня интересуют зависимости по которым определяют давления и перепады давлений на уровне центров дверей. Как я понял при расположении ЛК и лифтовых шахт в ядре здания авторы МР не учитывают ветровую составляющую давления. Но вот почему в других формулах фигурируют разность (а не сумма) аэродинамических коэффициентов?
stranger_2
Обращаю внимание коллег на разделы 4.1 и 4.2 МР2013 ВНИИПО. В указанных разделах есть следующие формулы: 23, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58. Часть указанных формул предназначена для вычисления давления в ЛК/шахте лифта, а часть – для определения утечек из ЛК/шахты лифта (т.е. в них фигурируют перепады давления).

Обращаю ваше внимание на то, что указанные формулы КАРДИНАЛЬНО отличаются от аналогичных зависимостей в МР2008 и рекомендациях АВОК.

Во-первых в новых формулах в гравитационной составляющей давления фигурирует разность плотности воздуха в ЛК/шахте и плотности в смежных помещениях (ROs-ROr). В МР2008 и МР АВОК фигурирует разность плотности наружного воздуха и воздуха в смежных помещениях (ROa-ROr).

Во-вторых в новых формулах в ветровой составляющей давления фигурирует разность аэродинамических коэффициентов. В МР2008 и МР АВОК фигурирует СУММА коэффициентов.

В-третьих в формулах МР2013 не учитывается ветровая составляющая для случаев, когда ЛК/шахта расположена в ядре здания.

Формулы из МР2008 и МР АВОК легко выводятся из зависимости для распределения давления внутри здания. Эта формула в МР2013 тоже есть в неизменном виде (формула 22), но она почему-то не используется далее. Что касается новых формул перечисленных в самом начале, то их происхождение мне выяснить не удалось. Попытки обратиться к Колчеву привели к тому, что он дал рабочий телефон Ильминского. Но дозвониться по нему не реально (пытался в течении нескольких месяцев). На текущий момент у меня есть две версии по поводу новых МР2013:
1) в формулах ОШИБКИ;
2) формулы выведены исходя из совершенно других допущений о распределении температур и давлений внутри здания (отличных от МР2008 и МР АВОК).

В общем если кто-то пытался с этим разобраться, прошу поделиться мыслями...
keaton
Цитата(txt @ 9.2.2015, 7:53) *
Ув.keaton, ответа от ВНИИПО еще не было?

Получил ответ насчет "общих коридоров и холлов зданий с незадымляемыми лесничными клетками". Собственно, ответ аналогичен тому, который Борис Борисович давал в этой теме. Просто мне нужно было официальное подтверждение, потому что возникли разногласия с автором СТУ, ну и возможно в будущем пригодится, как аргумент в экспертизе. Если кому-то нужно письмо, обращайтесь в личку
NOVIK_N
Цитата(keaton @ 17.2.2015, 10:41) *
Получил ответ насчет "общих коридоров и холлов зданий с незадымляемыми лесничными клетками". Собственно, ответ аналогичен тому, который Борис Борисович давал в этой теме.

Из ссылки следует, что под общими коридорам и холлами зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками подразумеваются коридоры и холлы, сопряженные (сообщающиеся) через дверные проемы с незадымляемыми лестничными клетками. Так м.б. в п. 7.2 г) следует так конкретно и записать, вместо абстрактного "общие коридоры... зданий...)?
ИОВ
Цитата(NOVIK_N @ 17.2.2015, 10:13) *
Из ссылки следует, что под общими коридорам и холлами зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками подразумеваются коридоры и холлы, сопряженные (сообщающиеся) через дверные проемы с незадымляемыми лестничными клетками. Так м.б. в п. 7.2 г) следует так конкретно и записать, вместо абстрактного "общие коридоры... зданий...)?

Полагаю, п. 7.2 г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
вообще лишний и перекочевал в СП 7 из СНиП 21-01-97, в котором не было подробных других требований, имеющихся в СП 7 2013 г.
т.к. по п. 7.2 ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками. Это, безусловно, распространяется также на коридоры и холлы. А слова "на этажах", похоже, следует относить к косноязычию авторов
Мне кажется, что п. 7.2 г) вообще следует исключить, а именно п. 7.2 ж) должен выглядеть:
из каждого помещения (в том числе коридор и холл) , сообщающегося с незадымляемыми лестничными клетками.
Полагаю, также, что 2-я часть п. 7.2 ж), касающаяся помещений без естественного проветривания, д.б. выделена в отдельный подпункт, как не имеющая связи с первой частью - уж больно странно иметь формулировку нормативного требования, по которой большинство проектировщиков нуждается в пояснениях, что это не связанные между собой требования.