Цитата(Шпилька @ 20.10.2014, 22:05)
С естественным дымоудалением из окон дело темное и неизведанное. Если в момент пожара ветер будет дуть в окно, то он опрокинет систему в обратную сторону. Так что дымоудаление из окон можно делать только тогда, когда эти окна точно с надветренной стороны. Лично я для себя решила, что дымоудаляться через окна больше не буду.
Ну я про принудительное дымоудаление, вмысле когда оно устраивается, а когда нет...
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной про-
тиводымной вентиляции следует предусматривать:
.....
в) из коридоров
без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более....
....
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения
без естественного проветривания при пожаре:
....
3.12 помещение
без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор)
без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми (
то есть если окна просто открываются - значит сойдет, а кто их открывать то будет во время пожара?) окнами или проемами
площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями
пункта 8.5.
ок, смотрим пункт 8.5
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует
предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограж-
дениях с расположением верхней кромки не ниже 2.5 м от уровня пола и ши-
риной не менее 1.6 м на каждые 30 м длины коридора.
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы
аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не ме-
нее 0.24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максималь-
ном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помеще-
ний с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий – при
максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других
проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или кори-
доров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта
7.4.Ну а в пункте
7.4 нет объяснения как найти площадь проема , обеспечивающую это самое естественное проветривание.