Направьте официальное письмо по согласованию в котором запросите письменный мотивировочный отказ.А потом дело заказчика - обратиться в УФАС чтобы штрафанули юр.лицо на или пойти на поводу поставщика газа.
Если минимальный и максимальные расход газа газоиспользующего оборудования входи в диапазон измерения счетчика, то нарушения стандартов отсутствует.
https://metrologu.ru/topic/15951-приборы-учета-газа/Где в каком ГОСТе может быть написано, что нельзя проектировать комплекс учета газа с учетом перспективы развития? такое не написано. Бывает проектируем узлы на перспективу, главное чтобы в минимум измерения вошел. В вашем случае комплекс СГ-ТК-Д10 на базе счетчика G6 вполне проходит, так как минимальный расход газа, который учитывает этот счетчик с допустимой погрешностью - 0,06 м3/ч. Он и меньше будет учитывать, но там уже погрешность будет измерения будет больше допустимой. Какой минимальный расход газа у котла? Думаю не менее 0,3-0,5 куба. Потому и ВК G10 скорее всего даже более "мощный" счетчик будет соответствовать диапазону измерений
Если пойти на поводу поставщика газа, значит придется кроме замены счетчика переваривать обвязку газопровода, так как межосевые расстояния у счетчиков разных номиналов могут быть разные.
Если заказчик не хочет бодаться с поставщиком, то рекомендую поставить счетчик завода Радан (Принц). , производится в вашем городе. У этих счетчиков до G10 включительно, как я понимаю идентичные присоединительные размеры. И поменять его будет проще, чем счетчик диафрагменного типа - без перемонтажа газопровода.