makarov1983
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. г.Екатеринбург. АО "Екатеринбурггаз". Были выданы технические условия на 4.74 куб.м/ч в проекте установлен котел 20 кВт и расход 2.4 куб.м/ч. Заказчик попросил предусмотреть узел учета с перспективой развития производства, установки оборудования на природном газе для изготовления кондитерских изделий, поэтому было принято решение поставить в проекте счетчик G6 и комплекс СГ-ТК-Д-10 чтобы в дальнейшем после ввода в строй котла по необходимости и возможности получить еще одни тех условия (увеличение расхода газа до 10 куб.м/ч) и без замены комплекса на новый провести работы по установке нового оборудования. Отдел режима газа утверждает, что я нарушаю требования ГОСТа по проектированию и подбору оборудования и комплекса, но на пункты не ссылается. Моя позиция - нормы ТУ по расходам (не вылезаю за максимум) выполнены, комплекс по минимальному расходу проходит. Где в каком ГОСТе может быть написано, что нельзя проектировать комплекс учета газа с учетом перспективы развития?
GASPAR
Направьте официальное письмо по согласованию в котором запросите письменный мотивировочный отказ.А потом дело заказчика - обратиться в УФАС чтобы штрафанули юр.лицо на или пойти на поводу поставщика газа.

Если минимальный и максимальные расход газа газоиспользующего оборудования входи в диапазон измерения счетчика, то нарушения стандартов отсутствует.
https://metrologu.ru/topic/15951-приборы-учета-газа/

Где в каком ГОСТе может быть написано, что нельзя проектировать комплекс учета газа с учетом перспективы развития? такое не написано. Бывает проектируем узлы на перспективу, главное чтобы в минимум измерения вошел. В вашем случае комплекс СГ-ТК-Д10 на базе счетчика G6 вполне проходит, так как минимальный расход газа, который учитывает этот счетчик с допустимой погрешностью - 0,06 м3/ч. Он и меньше будет учитывать, но там уже погрешность будет измерения будет больше допустимой. Какой минимальный расход газа у котла? Думаю не менее 0,3-0,5 куба. Потому и ВК G10 скорее всего даже более "мощный" счетчик будет соответствовать диапазону измерений
Если пойти на поводу поставщика газа, значит придется кроме замены счетчика переваривать обвязку газопровода, так как межосевые расстояния у счетчиков разных номиналов могут быть разные.
Если заказчик не хочет бодаться с поставщиком, то рекомендую поставить счетчик завода Радан (Принц). , производится в вашем городе. У этих счетчиков до G10 включительно, как я понимаю идентичные присоединительные размеры. И поменять его будет проще, чем счетчик диафрагменного типа - без перемонтажа газопровода.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.