Цитата(Skaramush @ 9.1.2021, 20:39)
1. Площадь фильтра НЕ определяется размером рамки. Важно число и длина карманов.
Ок, площадь фильтра не определяется размером рамки. Давайте с карманами. Фильтр G4 - панельный. У него нет карманов и стоит он вплотную к входному отверстию 200мм. У фильтра F5/F7 число карманов примерно одинаковое у всех производителей и зависит от размера рамки. Для таких небольших размеров в основном 3 кармана. Длина кармана прекрасно видна на фото - сопоставима с шириной рамки и явно не более 300мм, что тоже типовой размер у большинства производителей. Если у турков эти размеры меньше - значит у него сопротивление фильтров еще выше, чем аналогичные типовые. Надо ли мне знать в данном случае точные размеры и параметры фильтров турков? Думаю, что нет. Достаточно типовых. Тем более (!) я не обязан пихать эти фильтры в тесный корпус, а могу прекрасно их поставить прямо на воздуховоде до рекуператора и соответственно, рассчитывать я могу исходя из типовых характеристик тех фильтров, что доступны мне в ближайшем магазине. Тему с фильтрами закрыли?
Цитата(Skaramush @ 9.1.2021, 20:39)
2. Для трех последовательных блоков НЕ нужно типовое минимальное расстояние между пластинами одиночного блока.
Тогда к чему были все эти вопросы по поводу расстояния между пластинами? Могу предложить поупражняться в математике и рассчитать параметры блока пластин размером 350х350х350 с шагом в 3.5мм и 5мм. Могу сообщить результат, если лень считать: сопротивление такого блока упадет примерно на 30%, при этом площадь теплообмена так же уменьшится примерно на те же 30% (с 12м2 до 8.3м2) Толщиной пластин для простоты расчетов предлагаю пренебречь.
Цитата(Skaramush @ 9.1.2021, 20:39)
3. При прочих равных мощность двигателя НЕ будет отличаться вдвое. Для "прочих равных" два вентилятора должны иметь равное число лопаток равного профиля, направления и размера. отличие в ЛЮБОМ параметре и это не "прочие равные". И ещё вентиляторы должны иметь одинаковую аэродинамическую схему.
Тем не менее, при тех же размерах корпуса, фильтров, блоков теплообмена, а так же при тех же выходных параметрах, потребляемая мощность установки отличается в два раза. Это не я начал сравнивать мощность на валу АС мотора и мощность ЕС мотора:
Цитата(Skaramush @ 8.1.2021, 9:27)
Вентилятор Вентс - 165 Вт. Вентилятор в установке - 355 Вт. Это "одинаковые"?
Добавлю.
Сравниваются центробежный вентилятор, не имеющий спирального корпуса, с загнутыми назад лопатками и центробежный вентилятор двустороннего всасывания с загнутыми вперёд лопаткми в спиральном корпусе. Про мощность на валу написал выше. Откуда вывод, что "явно менее мощные, чем ВЕНТС 315"? Да, считаете неправильно, сравнивая несравнимое.
Да, если сравнивать колеса с загнутыми вперед и назад лопатками, то при одинаковых выходных характеристиках, вентилятор с загнутыми вперед лопатками будет компактней (что актуально для тесного корпуса). Но есть нюансы:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=467Цитата(Skaramush @ 9.1.2021, 20:39)
Какую связь с задаваемыми вопросами по своей конструкции имеет агрегат конкретного производителя? Хочется "на коленке" получить более 45% с пластинчатого блока (возможно только при работе блоку в "зоне риска" при высокой влажности удаляемого воздуха, либо при использовании многоступенчатого теплообменника)? Не выйдет. И именно потому, что упрётесь в высокое суммарное сопротивление трёх типовых и необходимость вентилятора с повышенной характеристикой. А при этом высокую нагрузку на пластины первого по ходу блока, корпус, перегородки. Как результат - перетоки внутри и "прощай, агрегат".
Ну т.е. можно сделать заключение, что либо турков производит "невозможные" ПВУ, либо они изобрели какие-то особенные технологии, недоступные остальным маститым производителям, что в их (турков) ПВУ проблем с сопротивлением и износом блоков нет? Или как понимать это заявление? Если вы думаете, что постройка рекуператора это хайтек, недоступный простым смертным, то рекомендую все таки загуглить "рекуператор своими руками" и посмотреть, какую дичь народ лепит из подручных средств и при этом оно у них более-менее сносно работает. Большинство из этих людей никакого понятия не имеет о всех вышеуказанных проблемах, что совершенно никак не мешает работать их установкам. Наверное именно потому, что не знают. Узнали бы - все бы у них резко сломалось и перестало работать.
Цитата(Skaramush @ 9.1.2021, 20:39)
Помогать можно тому, кому нужна помощь, а не подтверждение "гениальной идеи".
Мне не нужно подтверждения гениальных идей. Тем более, что все уже давно придумано, построено и работает. Мне надо было понять, как подобрать вентилятор для конкретных условий. Лучше всего - просто сказать, какой вентилятор стоит в турков, что бы я самостоятельно смог рассчитать остальные параметры. Но нет, это было бы слишком просто, не так ли?
Цитата(Neowise @ 9.1.2021, 20:43)
Лучше начать с повторения подходящей конструкции.
Да, для этого надо иметь эту конструкцию, что по смыслу противоречит изначальному вопросу. Зачем мне повторять что-то, если оно у меня уже есть? :)
Но как бы для этих целей и существовали когда-то форумы - там люди могли обратиться к чужому опыту и получить ответ на свой вопрос. В наше время, эта возможность утеряна.