Добрый день! Посчитала по программе "АВОК-СОФТ" подпор в лифт для пожарных подразделений для 25-этажного здания. Удельную характеристику сопротивления газопроницанию принимала 6 000 куб.м/кг. Получился расход 23 300 кубов при давлении 230 Па. По Госту давление не должно быть выше 70 Па в таком лифте. Как можно выйти из положения? Можно ли в перекрытии между лифтовой шахтой и машинным отделением клапан типа ОКСИД фирмы "Веза" поставить? Мне советовали рассредоточенную подачу, но я плохо представляю, как это сделать для лифта (внутри лестницы Н2, к примеру, можно было бы воздуховод проложить).Воздуховод запроектировать рядом с лифтом и подавать в лифт через клапан на каждом этаже? Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
|