> Подпор воздуха в лифт для пожарных в 25-этажном здании
TataLit
сообщение 20.2.2020, 14:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.7.2018
Пользователь №: 344366



Добрый день! Посчитала по программе "АВОК-СОФТ" подпор в лифт для пожарных подразделений для 25-этажного здания. Удельную характеристику сопротивления газопроницанию принимала 6 000 куб.м/кг. Получился расход 23 300 кубов при давлении 230 Па. По Госту давление не должно быть выше 70 Па в таком лифте. Как можно выйти из положения? Можно ли в перекрытии между лифтовой шахтой и машинным отделением клапан типа ОКСИД фирмы "Веза" поставить? Мне советовали рассредоточенную подачу, но я плохо представляю, как это сделать для лифта (внутри лестницы Н2, к примеру, можно было бы воздуховод проложить).Воздуховод запроектировать рядом с лифтом и подавать в лифт через клапан на каждом этаже? Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Say
сообщение 20.2.2020, 16:16
Сообщение #2





Группа: Admin
Сообщений: 118
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320



Добрый день.
230 Па, это давление вентилятора, а не на уровне открытой двери лифта. Это давление - разность давлений внутри шахты лифта и Наружного давления на заветренном фасаде здания на уровне воздухозабора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TataLit
сообщение 20.2.2020, 16:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.7.2018
Пользователь №: 344366



То есть, просто подбирать вентилятор с давлением 230 Па+Рсети и никаких КИД не ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 6:31