Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор воздуха в лифт для пожарных в 25-этажном здании
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
TataLit
Добрый день! Посчитала по программе "АВОК-СОФТ" подпор в лифт для пожарных подразделений для 25-этажного здания. Удельную характеристику сопротивления газопроницанию принимала 6 000 куб.м/кг. Получился расход 23 300 кубов при давлении 230 Па. По Госту давление не должно быть выше 70 Па в таком лифте. Как можно выйти из положения? Можно ли в перекрытии между лифтовой шахтой и машинным отделением клапан типа ОКСИД фирмы "Веза" поставить? Мне советовали рассредоточенную подачу, но я плохо представляю, как это сделать для лифта (внутри лестницы Н2, к примеру, можно было бы воздуховод проложить).Воздуховод запроектировать рядом с лифтом и подавать в лифт через клапан на каждом этаже? Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Say
Добрый день.
230 Па, это давление вентилятора, а не на уровне открытой двери лифта. Это давление - разность давлений внутри шахты лифта и Наружного давления на заветренном фасаде здания на уровне воздухозабора.
TataLit
То есть, просто подбирать вентилятор с давлением 230 Па+Рсети и никаких КИД не ставить?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.