максим 56
сложилась конфликтная сутуация. строительная организация, при монтаже надземного газопровода низкого давления подрезал отвод диаметром 57 мм, ему по проекту угол поворота в 60 градусов необходимо было смонтировать, для этого он переделал отвод с 90 градусов на отвод с 60 градусами. при производстве строительного контроля было сделано замечание по этому поводу, на что монтажники потребовали показать в каком документе написано , что нельзя так делать. Доводы что это готовое заводское изделие с сертификатом их не убеждает.
Сандугач
У нас молчали в таком случае... Точнее, прежде чем варить, я обговорил этот вопрос... Спросил, то ли 2мя отводами идти, то ли подрезать... "Главное, чтоб "губы" или "косого стыка" не получилось" - весь ответ...
maximys99
Цитата(максим 56 @ 25.11.2014, 17:03) *
... в каком документе написано , что нельзя так делать...

в проекте!
Сандугач
Цитата(maximys99 @ 25.11.2014, 21:06) *
в проекте!

Ага, А ещё там, скорее всего, уголо поворота в 60градусов нарисован... laugh.gif А в спецификации его посчитали? Кстати, отводына 30, и 45 градусов я встречал на складе в Марыгазе... С сертификатами. Только на низкое давление их ни кто не использовал.
Сандугач
И ещё, все резанные отводы, даже на низком давлении мы светили... На всяк случАй...
максим 56
и всё же это где нибудь прописано
Сандугач
Цитата(максим 56 @ 26.11.2014, 0:19) *
и всё же это где нибудь прописано


Наверное.... Только мы с Технадзором и с Заказчиком работали... ДО ТОГО, как потенциально спорный вариант монтажа выполнить... Интернета не было, а в бумажном виде этих норм не найти было...