vitaliy valerich
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. Проблема со старой газовой колонкой ВПГ 232 В1223ПР2. Подносишь спичку газ зажигается бросаешь кнопку тухнет(не электрическая)..Может погореть но не долго. С мембраной и в общем с водяным блоком порядок. гаснет фитиль.
Понятно что надо покупать новую..но это вопрос двух недель. а так то холодно)). хотелось бы знать вероятные причины
den.mgn
Это какая-то модификация ВПГ-23?
Там всё зависит от автоматики отсечного клапана. Клапана бывают с термопарой и пневматические с биметаллической пластинкой. Если термопара, то там всё просто: при нагреве термопары она вырабатывает ЭДС и удерживает электромагнитный клапан отсекателя в открытом состоянии. Если клапан пневматический, то там нагревается биметаллическая пластинка в пламени запальника и изгибаясь она перекрывает сбросной капилляр. Сбросной капилляр служит для того, что бы обеспечить сообщение с атмосферой камеры под мембраной клапана отсекателя.
В общем, если перегорела термопара её можно проверить и заменить, если у Вас пневматический клапан отсекателя, то лучше вызвать газовщиков – газ всё-таки.