Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электропривод жалюзи Gdb331.1e/kf как подключить?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Дима71
Здравствуйте! Я тут новый, сильно огурцами не кидайтесь. Устроился на новую работу- обвязывать вентсистемы. Дали проект. Или я чего не понимаю или в проекте не то, но в соответствии со схемой, при включении питания. подается сигнал на закрытие жалюзи. При нажатии кнопки работа, жалюзи должны начать открываться вместе с запуском приточного вентилятора. В инете посмотрел. что привод жалюзи без возвратной пружины (а мне бы надо с ней). Как быть? Потому что сигнал одновременно будет приходить и на закрытие и на открытие. Спасибо!
fromriga
С приводом SIEMENS такой фокус не пройдёт.

Был бы BELIMO (LM24 например) работало бы.

а так надо ставить реле, что бы контакт был перекидной.
Дима71
Цитата(fromriga @ 23.11.2014, 17:29) *
С приводом SIEMENS такой фокус не пройдёт.

Был бы BELIMO (LM24 например) работало бы.

а так надо ставить реле, что бы контакт был перекидной.


Спасибо! А как думаете. если пустить на закрытие жалюзи через нормально замкнутый блок-контакт пускателя? По сути то же реле. То есть, когда не включен тумблер "Работа", жалюзи должны быть закрыты, и цепь проходит через замкнутый дополнительный контакт пускателя.
Когда включается "Работа", сигнал на закрытие жалюзи прерывается, и замыкается нормально открытый блок- контакт пускателя?
fromriga
Да, это вполне реально.
Дима71
Цитата(fromriga @ 24.11.2014, 20:44) *
Да, это вполне реально.


Спасибо! Сегодня подключил, все работает нормально.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.