Леха 83
Скажите нужна или нет свеча на распределительном газопроводе? Подземный полиэтиленовый газопровод 2 километра отводов к домам в данную документацию не включаются выходов из земли нет.
LevaK
Получается просто аппендикс, газ никуда не идет? И как его сдавать в эксплуатацию? И что значит "эксплуатировать"?
Леха 83
Цитата(LevaK @ 21.11.2014, 14:17) *
Получается просто аппендикс, газ никуда не идет? И как его сдавать в эксплуатацию? И что значит "эксплуатировать"?

получается что так. Отводы к жилым домам же не включаются в распределительный газопровод.
Ivan Yur'evich
Необходима установка так сказать "продувочного цоколя"! По сути такого же как и к домам. После сдачи объекта демонтируется (строителям это лучше знать).
defuser
Не знаю, может не совсем в тему. Как-то экспертиза требовала свечи для продувки ставить. Фрагмент письма-ответа прикладываю:
"9. Предусмотреть уклон газопровода, штуцера с запорным устройством и продувочные свечи для продувки газопровода ОСТ 153-39.3-051-2003 пп.6.1.26.2.12, ПБ 12-529-03 п.8.1.46, Техническое задание п.3, 4.

Замечание Не принято.

А). ОСТ 153-39.3-051-2003 является документом, областью применения которого являются требования к технической эксплуатации (п. 1.1 данного документа), то есть, свечи, используемые для продувки при пуске газа, должны устанавливаться монтажной организацией непосредственно перед врезкой. Кроме того, данные свечи после врезки и подключения газопровода удаляются (п. 6.2.14 данного документа).
Б). п. 8.1.46 ПБ 12-529-03 относится к системам газоснабжения ГТУ и ПГУ.
В). П. ж приложенияж к договору подряда №жжж указывает на необходимые и достаточные проектные решения. По нашему мнению, установка свечей на время пуска газопровода относится не к проектным решениям, а к эксплуатационным, о чем и свидетельствует описание данной процедуры в ОСТ 153-39.3-051-2003 (область применения которого - эксплуатация) и отсутствие упоминаний о ней в основных нормативных документах, касающихся проектирования систем газораспределения (СНиП 42-01, ПБ 12-529-03)."
Леха 83
Спасибо!!! Я не сделал продувку все же, посмотрим при сдаче будут нет замечания.