Цитата(Serega1988 @ 19.11.2014, 18:13)
Всем доброго времени суток! Столкнулись с такой проблемой... При согласовании проекта, на газификацию котельной магазина небольшого, котел 30 кВт, показали установку штуцеров для подключения датчиков по давлению газа перед прибором учета, проект не согласовали якобы существует возможность несанкционированного доступа ( типа выкручивай датчик, подключай шлангом котел и пользуйся безучетно). Рассудите кто-нибудь, может есть какие то ссылки на нормативку??? Заранее благодарен.
Думаю дело не в возможности несанкционированного доступа, а в неправильном выборе счетчика. При мощности котла 30 кВт часовой расход составит 3,5 м3. На такой расход надо было ставить счетчик с термокоррекцией, без коррекции по давлению газа.