Всем доброго времени суток! Столкнулись с такой проблемой... При согласовании проекта, на газификацию котельной магазина небольшого, котел 30 кВт, показали установку штуцеров для подключения датчиков по давлению газа перед прибором учета, проект не согласовали якобы существует возможность несанкционированного доступа ( типа выкручивай датчик, подключай шлангом котел и пользуйся безучетно). Рассудите кто-нибудь, может есть какие то ссылки на нормативку??? Заранее благодарен.
99887766
Цитата(Serega1988 @ 19.11.2014, 18:13) *
Всем доброго времени суток! Столкнулись с такой проблемой... При согласовании проекта, на газификацию котельной магазина небольшого, котел 30 кВт, показали установку штуцеров для подключения датчиков по давлению газа перед прибором учета, проект не согласовали якобы существует возможность несанкционированного доступа ( типа выкручивай датчик, подключай шлангом котел и пользуйся безучетно). Рассудите кто-нибудь, может есть какие то ссылки на нормативку??? Заранее благодарен.


Думаю дело не в возможности несанкционированного доступа, а в неправильном выборе счетчика. При мощности котла 30 кВт часовой расход составит 3,5 м3. На такой расход надо было ставить счетчик с термокоррекцией, без коррекции по давлению газа.
Serega1988
Датчики по давлению устанавливали не для коррекции давления газа ( счетчик там СГ-ТК-Д 6 с корректором ТС220), а во исполнение СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
п.7.13* Газифицируемые производственные агрегаты должны быть оборудованы автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи газа при:
недопустимом отклонении давления газа от заданного значения
99887766
Цитата(Serega1988 @ 19.11.2014, 20:14) *
Датчики по давлению устанавливали не для коррекции давления газа ( счетчик там СГ-ТК-Д 6 с корректором ТС220), а во исполнение СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
п.7.13* Газифицируемые производственные агрегаты должны быть оборудованы автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи газа при:
недопустимом отклонении давления газа от заданного значения


Сложно давать советы не видя проекта. Выполнение пункта 7.13 обычно обеспечивается установкой реле давления газа (мин.+макс.) и реле давления воздуха на горелке. Не думаю, что вам удастся убедить инспектора в правильности своего решения.
Twonk
Цитата(99887766 @ 19.11.2014, 23:34) *
Сложно давать советы не видя проекта. Выполнение пункта 7.13 обычно обеспечивается установкой реле давления газа (мин.+макс.) и реле давления воздуха на горелке. Не думаю, что вам удастся убедить инспектора в правильности своего решения.

Для реле давления получается штуцер не нужен?
klikklja
Пускай заглушку с пломбой ставят. А иначе переделывать.
Serega1988
Будет ли считаться неправильным если все штуцеры поставить после счетчика? Даже если смоделировать ситуацию, что произошел скачок давления газа, с датчика на клапан электромагнитный придет сигнал и тот мгновенно среагирует, ну наверняка раздует счетчик если резкий проброс будет, но газ то в итоге перекроется... Т.е. катастрофы от того что датчики будут стоять после счетчика вроде нет ( это я пытаюсь сам себя убедить)
Valiko
Датчик защищает газифицируемый агрегат, но не счетчик. Если коммерческий счетчик устанавливается на газопроводе низкого давления, за недопустимое повышение давление отвечает местная газовая служба, и в таком случае (не дай БОГ) раздует не один счетчик. Во всех остальных случаях - среднее давление, счетчик выбирается на соответствующее давление. ИМХО - со службой учёта лучше не спорить - это бесполезно.