henry
Добрый день!По роду своей работы столкнулся некоторое время назад с гальваническими цехами.Система вентиляции со значительными показателями по расходу воздуха.Существующие роторные и пластинчатые рекуператоры запрещено применять,то есть затраты на нагрев приточного воздуха колосальные!На мой взгляд применение тепловых насосов очень актуально!Может у кого-нибудь был опыт?Поделитесь пожалуйста инфой!Спасибо!
Alex_
Цитата(henry @ 15.11.2014, 23:00) *
... роторные и пластинчатые рекуператоры запрещено применять ...

Если сможете подобрать стойкий материал для теплообменника на вытяжке, то примените гликолевый рекуператор. Если такого материала нет - тогда увы... не выйдет ничего, в том числе теплового насоса.
v-david
На газотурбинных и газопоршневых установках на трубу для рекуперации иногда ставять ТО, работающие в довольно жестких условиях. Так что это хоть и проблема, но решаемая. Неясно почему "и пластинчатые рекуператоры запрещено", но если это реал, то не о чем говорить.
henry
Приточки в таких цехах разнесены с вытяжками,установлены в разных венткамерах!Поэтому рекуперация роторная или пластинчатая исключена!Да и опастность перетекания воздуха существует!С промежуточным теплоносителем возможно!Материал теплообменников можно подобрать из нержавейки правда не встречал таких экземпляров)поэтому и обратился на сайт!ТН потомучто при простой рекуперации с помощью промежуточного ТО маленький температурный напор!Температура удаляемого воздуха 18-20град.С

Приточки в таких цехах разнесены с вытяжками,установлены в разных венткамерах!Поэтому рекуперация роторная или пластинчатая исключена!Да и опастность перетекания воздуха существует!С промежуточным теплоносителем возможно!Материал теплообменников можно подобрать из нержавейки правда не встречал таких экземпляров)поэтому и обратился на сайт!ТН потомучто при простой рекуперации с помощью промежуточного ТО маленький температурный напор!Температура удаляемого воздуха 18-20град.С
v-david
технически Ваша задача не представляет сложности. Однако есть некоторые моменты, которые стоит просчитать. Например существующая система вентиляции (вытяжка) может не "перенести" внедрение в нее дополнительного сопротивления в виде пассивного теплообменника. Ну и неплохо бы посчитать экономику. А так - ничего сложного.
Alex_
Цитата(henry @ 8.1.2015, 21:54) *
!ТН потомучто при простой рекуперации с помощью промежуточного ТО маленький температурный напор

Цитата(v-david @ 9.1.2015, 11:00) *
Ну и неплохо бы посчитать экономику.


Именно. Затраты на сам ТН (капитальные) и расходы на электроэнергию для работы компрессора (эксплуатационные) легко могут сделать затею с тепловым насосом экономически неоправданной.
Гликолевый рекуператор, пусть и с невысоким КПД, выглядит более оправданным решением.
awlan
Цитата(Alex_ @ 10.1.2015, 4:09) *
Именно. Затраты на сам ТН (капитальные) и расходы на электроэнергию для работы компрессора (эксплуатационные) легко могут сделать затею с тепловым насосом экономически неоправданной.
Гликолевый рекуператор, пусть и с невысоким КПД, выглядит более оправданным решением.

Ну а кто нибудь считал, эту экономику?
Слово "могут" смущает rolleyes.gif .
v-david
считал. если коэффициент меньше 3 - не окупится никогда, если 3,5 - 10 лет. Это на бытовом электричестве (тарифе), на пром - не знаю, слишком много вариантов расчета за электричество, надо по месту разбираться.
Татьяна Удальцова
Цитата(awlan @ 10.1.2015, 8:07) *
Ну а кто нибудь считал, эту экономику?
Слово "могут" смущает rolleyes.gif .

А как же. Считали, и не однократно. Это "менеджеры по продажам" старательно избегают слова "экономика". А "учёные по ТН" старательно избегают слова Эксергия, упирая на "энергию".

В промышленности, где вроде бы есть огромный потенциал ВЭР, всякая "утилизация" не зря практически не внедряется. Потому что "не все в деревне дураки", и денежки считать умеют.

Вот пример, даже без экономики:

Имеется возможность применить тепловой насос мощностью 1000 кВт. Вроде как он позволит "из ничего" получить 2 или 3 тыс. кВт ("да больше") тепловой энергии. Затратив одну тыщу.
Даже если не вникать в стоимость самой установки и здания под неё, задумаемся над простыми вопросами:

1. Что мы получим? Много "дармовой" тепловой энергии в виде "тепленькой" воды.

2. Куда эту тепленькую водичку девать? Круглосуточно и круглогодично? Нет таких потребителей для такого низкопотенциального тепла, хоть на бытовые нужды, хоть на какие-нибудь теплицы. Везде есть свой график потребления.

3. А что мы затратим? В 2-3 раза меньше электрической энергии. А электрическая энергия - это самый качественный вид энергии, чистая эксергия. Электрической энергией можно и станки крутить и сталь плавить, и помещения обогревать. А вот тёпленькой водичкой, даже целым океаном, ни одного грамма металла не расплавишь.

И зачем энергетику завода этот ТН, если у него все станки около 1000 кВт потребляют? Раумеется, всё это и в рубли переводится, и приведенные затраты рассчитываются, и сроки окупаемости.

В каких-то отдельных случаях ТН в промышленности может быть и выгоден, но только при наличии гарантированного потребителя вторичных низкотемпературных ресурсов. А вот для мелких объектов и в быту - да, ТН могут быть выгодны. А иногда могут быть единственным оптимальным вариантом.

Например, в паре километров от того же завода стоит насосная станция, которую надо отапливать. Вот тут и можно поставить ТН, который будет отбирать тепло от перекачиваемой жидкости и иметь небольшую мощность. Это будет лучше котельной, теплосети или прямого электроотопления.
awlan
Цитата(v-david @ 10.1.2015, 13:44) *
считал. если коэффициент меньше 3 - не окупится никогда, если 3,5 - 10 лет. Это на бытовом электричестве (тарифе), на пром - не знаю, слишком много вариантов расчета за электричество, надо по месту разбираться.

СОР = 6. Тарифы. Тепло - 1742 руб./Гкал. Эл.энергия - 4,8 руб. квт*ч. Ваш прогноз пожалуйста, если можно.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.1.2015, 16:57) *
А как же. Считали, и не однократно. Это "менеджеры по продажам" старательно избегают слова "экономика". А "учёные по ТН" старательно избегают слова Эксергия, упирая на "энергию".

В промышленности, где вроде бы есть огромный потенциал ВЭР, всякая "утилизация" не зря практически не внедряется. Потому что "не все в деревне дураки", и денежки считать умеют.

Вот пример, даже без экономики:

Имеется возможность применить тепловой насос мощностью 1000 кВт. Вроде как он позволит "из ничего" получить 2 или 3 тыс. кВт ("да больше") тепловой энергии. Затратив одну тыщу.
Даже если не вникать в стоимость самой установки и здания под неё, задумаемся над простыми вопросами:

1. Что мы получим? Много "дармовой" тепловой энергии в виде "тепленькой" воды.

2. Куда эту тепленькую водичку девать? Круглосуточно и круглогодично? Нет таких потребителей для такого низкопотенциального тепла, хоть на бытовые нужды, хоть на какие-нибудь теплицы. Везде есть свой график потребления.

3. А что мы затратим? В 2-3 раза меньше электрической энергии. А электрическая энергия - это самый качественный вид энергии, чистая эксергия. Электрической энергией можно и станки крутить и сталь плавить, и помещения обогревать. А вот тёпленькой водичкой, даже целым океаном, ни одного грамма металла не расплавишь.

4.И зачем энергетику завода этот ТН, если у него все станки около 1000 кВт потребляют? Раумеется, всё это и в рубли переводится, и приведенные затраты рассчитываются, и сроки окупаемости.

5.В каких-то отдельных случаях ТН в промышленности может быть и выгоден, но только при наличии гарантированного потребителя вторичных низкотемпературных ресурсов. А вот для мелких объектов и в быту - да, ТН могут быть выгодны. А иногда могут быть единственным оптимальным вариантом.

6.Например, в паре километров от того же завода стоит насосная станция, которую надо отапливать. Вот тут и можно поставить ТН, который будет отбирать тепло от перекачиваемой жидкости и иметь небольшую мощность. Это будет лучше котельной, теплосети или прямого электроотопления.

1. Да.
2. Так в теме "есть затраты на нагрев приточного воздуха колосальные!" пост № 1.На систему рекуперации. На каждую "приточку" есть своя "вытяжка" пусть работают синхронно в паре, и не надо все валить в кучу.
3. СОР примем 6.
4. Снизить затраты на теплоснабжение приточной вентиляции.
5. Об этом и разговор, а именно рекуперация вентиляционных установок.
6. На КНС уже ставят, была информация по Москве.
v-david
Цитата(awlan @ 10.1.2015, 13:47) *
СОР = 6.

не увлекайтесь, здесь все-таки форум специалистов
awlan
Цитата(v-david @ 10.1.2015, 22:48) *
не увлекайтесь, здесь все-таки форум специалистов

Я и не сомневаюсь в этом, но цифра как-бы тоже взята не потолка.
Смонтировали на Адм.здании ПВ установку с расходами 8500/8500 м3/час, сделали рекуперацию на гликоле с ТН(вроде как раз по этой теме). Поставили теплохолодосчетчик и эл.счетчик на ТН, чтобы знать реальный СОР, и теплохолодосчетчик на основной калорифер, чтобы знать КПД рекуперации. Ведем пуско-наладку. 30 декабря сделали пробный запуск ТН и показал СОР=6. К концу месяца надеюсь все заработает в номинальном режиме. В мае расчитываю узнать сезонный СОР ТН и КПД системы рекуперации на гликоле с применение ТН.
v-david
В принципе теоретически это возможно если это просто коэфф. преобразования ТНУ: сколько выдали на сколько съели. Возможно, если Ткипения где-то около +12-13 ну и конденсация не слишком высокая. А так там еще есть гликоль с его насосами и всевозможными потерями, есть вентиляторы и т.д. Вобщем дай Бог 3.6 получилось бы, уже хорошо.
LordN
Цитата(v-david @ 12.1.2015, 14:26) *
В принципе теоретически это возможно если это просто коэфф. преобразования ТНУ: сколько выдали на сколько съели. Возможно, если Ткипения где-то около +12-13 ну и конденсация не слишком высокая. А так там еще есть гликоль с его насосами и всевозможными потерями, есть вентиляторы и т.д. Вобщем дай Бог 3.6 получилось бы, уже хорошо.
+100500

автор, при измерении СОР надо считать всех потребителей системы, а не только компрессор.
awlan
Цитата(v-david @ 12.1.2015, 17:26) *
В принципе теоретически это возможно если это просто коэфф. преобразования ТНУ: сколько выдали на сколько съели. Возможно, если Ткипения где-то около +12-13 ну и конденсация не слишком высокая. А так там еще есть гликоль с его насосами и всевозможными потерями, есть вентиляторы и т.д. Вобщем дай Бог 3.6 получилось бы, уже хорошо.



Цитата(LordN @ 12.1.2015, 17:36) *
+100500

автор, при измерении СОР надо считать всех потребителей системы, а не только компрессор.

Циркуляционные насосы(гликолевые) запитаны от ТН, т.е. их потребление учитывается при работе ТН.
А вентиляторы зачем считать, это уже система вентиляции. Здесь наша задача вернуть тепло.
Задача стоит - охладить вытяжной воздух до 0С( если получится rolleyes.gif ), температура притока +18С.
LordN
Чем сильнее вы охладите, тем ниже Сор получите. ТН надо использовать только там где не хватает установочных мощностей.
awlan
Цитата(LordN @ 12.1.2015, 21:06) *
1.Чем сильнее вы охладите, тем ниже Сор получите.
2.ТН надо использовать только там где не хватает установочных мощностей.

1.Ну если уходить в минус может быть обмерзание. Хочется найти эту границу по температуре. А в переходный период может и не надо будет так сильно охлаждать, чем и повысим годовой СОР.
2. Почему? Чем плоха простая экономия энергоресурсов. Вот для определения реальной экономии и поставили счетчики.
v-david
Да не, никто не против, наоборот, рады за Вас и Вашего заказчика. Просьба тогда уж, результаты измерений выкладывайте сюда. Не для того, чтоб "другим неповадно было", а просто интересно как это происходит в конкретно Вашем регионе. Да, кстати, учли, что вытяжка и приток обычно не находятся в количественном балансе по объемам воздуха? Как-то немного смущает "ПВ установка с расходами 8500/8500 м3/час,"...
awlan
Цитата(v-david @ 12.1.2015, 22:01) *
1.Да не, никто не против, наоборот, рады за Вас и Вашего заказчика.
2.Просьба тогда уж, результаты измерений выкладывайте сюда. Не для того, чтоб "другим неповадно было", а просто интересно как это происходит в конкретно Вашем регионе.
3. Да, кстати, учли, что вытяжка и приток обычно не находятся в количественном балансе по объемам воздуха? Как-то немного смущает "ПВ установка с расходами 8500/8500 м3/час,"...

1. Спасибо
2. Хорошо
3. Цифры близкие, там есть какой-то дисбаланс, но небольшой(надо поднимать паспорт). Чтобы визуально контролировать процесс охлаждения не допуская обмерзания, будем искать границу, поставили вебкамеру(не знаю увидим что-нибудь или нет rolleyes.gif ).

v-david, хочу сказать Вам отдельное спасибо, за тему "замораживания" скважин для ТН.
Учтя Ваши рекомендации установил СК на подогрев низкого контура, результаты радуют.
LordN
Цитата(awlan @ 12.1.2015, 18:51) *
1.Ну если уходить в минус может быть обмерзание. Хочется найти эту границу по температуре. А в переходный период может и не надо будет так сильно охлаждать, чем и повысим годовой СОР.
2. Почему? Чем плоха простая экономия энергоресурсов. Вот для определения реальной экономии и поставили счетчики.

экономить э-ресурсы - это да. но кроме них есть еще тьма-тьмущая расходов. капитальные, эксплуатационные, ремонт, обслуживание, наблюдение, автоматика и т.д. и т.п.
v-david
у Вас там по-моему 366 солнечных дней в году, сам Всевышний велел...
awlan
Цитата(LordN @ 13.1.2015, 17:34) *
экономить э-ресурсы - это да. но кроме них есть еще тьма-тьмущая расходов. капитальные, эксплуатационные, ремонт, обслуживание, наблюдение, автоматика и т.д. и т.п.

Думаю не больше, чем с любой другой инженерной системой.
awlan
В общем попробовали сегодня запустить систему. Результаты такие потребление эл.энергии 5,5 квт., выход тепла 0,027 Гкал/час или 31,4 квт. СОР получается 5,65.
Но есть проблема. Компрессора(2 шт.) марки ZR72KC-TFD-522 паспортной мощностью 5,2 квт. потребляют, как уже сказал выше 5,5 квт. Температура в гликолевом контуре на вытяжке +11С.
Вопрос. Какими мероприятиями можно увеличить потребляемую мощность компрессорами до 7-8 квт., для увеличения тепловой мощности и как следствие снижение температуры вытяжки.
henry
Температура на приточке в гликолевом контуре?Входная и выходная температура приточного воздуха?Входная и выходная тремпература вытяжного воздуха?Моноблочная приточно-вытяжная установка или разнесены блоки?
awlan
Цитата(henry @ 14.1.2015, 22:05) *
1.Температура на приточке в гликолевом контуре?
2.Входная и выходная температура приточного воздуха?
3.Входная и выходная тремпература вытяжного воздуха?
4.Моноблочная приточно-вытяжная установка или разнесены блоки?


1. Уточню завтра
2. Вход -11С , выход +3С
3. +18С : +11С
4. Стоят в одном помещении, друг на друге. Фото постараюсь, если интересно(помещение тесное).
henry
Фото было бы очень интересно!А в каком регионе?
yozik
Цитата(awlan @ 14.1.2015, 15:38) *
Вопрос. Какими мероприятиями можно увеличить потребляемую мощность компрессорами до 7-8 квт., для увеличения тепловой мощности и как следствие снижение температуры вытяжки.

Смотря по чем вы управляете компрессорами.
henry
Чем догревается приточный воздух?


У вытяжного воздуха дельта 7 град при расходе 8500 м3/ч = 70000 кдж/ч
Приточку вы нагреваете на дельту 15 град при расходе 8500 м3/ч = 140000кдж/ч
Разве такое может быть?Может опечатка?Или я что то не догоняю)
v-david
Цитата(awlan @ 14.1.2015, 16:38) *
Вопрос. Какими мероприятиями можно увеличить потребляемую мощность компрессорами до 7-8 квт., для увеличения тепловой мощности и как следствие снижение температуры вытяжки.

Правильно подобрать теплообменник-испаритель. Других вариантов нет.
yozik
Цитата(henry @ 14.1.2015, 17:20) *
Чем догревается приточный воздух?


У вытяжного воздуха дельта 7 град при расходе 8500 м3/ч = 70000 кдж/ч
Приточку вы нагреваете на дельту 15 град при расходе 8500 м3/ч = 140000кдж/ч
Разве такое может быть?Может опечатка?Или я что то не догоняю)


мощность нагрева=мощность охлаждения+мощность эл. от компрессоров и насосов
выделенное приплюсовать забыли :-) ну с небольшой погрешностью на нагрев самих компресоров и насосов

Цитата(v-david @ 14.1.2015, 17:25) *
Правильно подобрать теплообменник-испаритель. Других вариантов нет.

или попытаться загнать испаритель в более низкое кипение

схему установки неплохо бы увидеть
v-david
Цитата(yozik @ 14.1.2015, 22:31) *
или попытаться загнать испаритель в более низкое кипение

и потерять СОР... чудес не бывает
awlan
Цитата(henry @ 14.1.2015, 23:00) *
А в каком регионе?

Бурятия. Есть в профиле.
Цитата(yozik @ 14.1.2015, 23:13) *
Смотря по чем вы управляете компрессорами.

Марку компрессора я дал, а так кнопка "пуск".
Цитата(v-david @ 14.1.2015, 23:25) *
Правильно подобрать теплообменник-испаритель. Других вариантов нет.

Жаль, железо уже не поменять.
Цитата(yozik @ 15.1.2015, 3:31) *
1. или попытаться загнать испаритель в более низкое кипение
2.схему установки неплохо бы увидеть

1. Вот и спрашиваю, какими методами это сделать.
2. В принципе ничего нового, низкий контур на вытяжке, высокий на притоке.
Цитата(v-david @ 15.1.2015, 4:26) *
и потерять СОР... чудес не бывает

Это конечно, но хочется "выжать" максимум тепла из вытяжки.
yozik
Цитата(awlan @ 14.1.2015, 15:38) *
. Компрессора(2 шт.) марки ZR72KC-TFD-522 паспортной мощностью 5,2 квт. потребляют, как уже сказал выше 5,5 квт. Температура в гликолевом контуре на вытяжке +11С.
Вопрос. Какими мероприятиями можно увеличить потребляемую мощность компрессорами до 7-8 квт., для увеличения тепловой мощности и как следствие снижение температуры вытяжки.
.........
2. В принципе ничего нового, низкий контур на вытяжке, высокий на притоке.


компресоров 2 шт (в одном контуре подозреваю?)
просто по кнопке пуск они не включаются, скорее всего там есть что-то что включает их
по давлению или по температуре?
Конденсацию тоже что-то регулирует т.к. +11 это низковатая конденсация :-)
Проще говоря что можно менять (регулировать).
Цитата(v-david @ 14.1.2015, 22:26) *
и потерять СОР... чудес не бывает

Цитата(awlan @ 15.1.2015, 5:47) *
Это конечно, но хочется "выжать" максимум тепла из вытяжки.

СОР никто не просил увеличивать :-)

1. уменьшить перегрев (на водяных можно до 4-5 градусов) все равно там стабильные расходы.
2. увеличить температуру конденсации (если есть чем)
3. уменьшить температуру гликоля (понизить кипение)
v-david
Цитата(yozik @ 15.1.2015, 22:44) *
...
а) Конденсацию тоже что-то регулирует т.к. +11 это низковатая конденсация :-)
...
б) СОР никто не просил увеличивать :-)
...
в) 2. увеличить температуру конденсации (если есть чем)

а) это не конденсация, автор про вытяжку. Там испаритель ну или его контур
б) конечно. кому это нужно?
в) а вот тут как раз и проблема. Приточка-то -10 воздух дает, трудно будет конденсацию поднять хотя бы до 28-35. А без этого машину не разгонишь, как я понял там какая-то штатная лабудень. Схемку гидравлики надо бы глянуть.
awlan
Цитата(yozik @ 16.1.2015, 3:44) *
1.компресоров 2 шт (в одном контуре подозреваю?)
2.просто по кнопке пуск они не включаются, скорее всего там есть что-то что включает их
по давлению или по температуре?
3.Конденсацию тоже что-то регулирует т.к. +11 это низковатая конденсация :-)
4.Проще говоря что можно менять (регулировать).
5. уменьшить перегрев (на водяных можно до 4-5 градусов) все равно там стабильные расходы.
6. увеличить температуру конденсации (если есть чем)
7. уменьшить температуру гликоля (понизить кипение)

1. Контура разные
2. При работе ТН, управление включением-выключением по датчику температуры(поставили в приточный воздуховод)
3. Тут ответили см . п. а) ниже
4. Вот про это и спрашиваю, цель снизить тем-ру вытяжки.
5. Это сделали.
6. Тут в п. в) ниже сказали, а вообще-то расчетная наружная -37С

Цитата(v-david @ 16.1.2015, 4:58) *
а) это не конденсация, автор про вытяжку. Там испаритель ну или его контур
в) а вот тут как раз и проблема. Приточка-то -10 воздух дает, трудно будет конденсацию поднять хотя бы до 28-35. А без этого машину не разгонишь, как я понял там какая-то штатная лабудень.
Схемку гидравлики надо бы глянуть.

Отправляю. Температуры проставил реальные на данный момент.
Еще пара вопросов:
1. Если увеличить расходы гликоля(поставить более мощные цирк. насосы),
2. Если теплообменники на вытяжке обвязать не последовательно, а параллельно,
Это улучшит ситуацию?
ЗЫ. Забыл сказать, что летом будет работать на охлаждение(реверс).
v-david
По тем параметрам, которые ты написал на схеме, машина в балансе и большего из нее не выжать. (Правда если принять, что температуры воздуха на притоке измерены неправильно - слишком большая дельта, реально на выходе должно быть где-то -4, а не 0С). Это все, на что она способна.
У тебя, как я уже говорил, основная проблема с температурой конденсации. Я бы поставил либо регулятор давления конденсации, либо трехходовик.
awlan
Цитата(v-david @ 16.1.2015, 17:23) *
По тем параметрам, которые ты написал на схеме, машина в балансе и большего из нее не выжать. (Правда если принять, что температуры воздуха на притоке измерены неправильно - слишком большая дельта, реально на выходе должно быть где-то -4, а не 0С). Это все, на что она способна.
У тебя, как я уже говорил, основная проблема с температурой конденсации. Я бы поставил либо регулятор давления конденсации, либо трехходовик.

Спасибо.
jupsin
Цитата(v-david @ 16.1.2015, 12:23) *
По тем параметрам, которые ты написал на схеме, машина в балансе и большего из нее не выжать. (Правда если принять, что температуры воздуха на притоке измерены неправильно - слишком большая дельта, реально на выходе должно быть где-то -4, а не 0С). Это все, на что она способна.
У тебя, как я уже говорил, основная проблема с температурой конденсации. Я бы поставил либо регулятор давления конденсации, либо трехходовик.


у меня есть общий вопрос, записал его по ошибке в другой раздел
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=101048

gregory
Цитата(henry @ 15.11.2014, 23:00) *
Добрый день!По роду своей работы столкнулся некоторое время назад с гальваническими цехами.Система вентиляции со значительными показателями по расходу воздуха.Существующие роторные и пластинчатые рекуператоры запрещено применять,то есть затраты на нагрев приточного воздуха колосальные!На мой взгляд применение тепловых насосов очень актуально!Может у кого-нибудь был опыт?Поделитесь пожалуйста инфой!Спасибо!

Несколько лет назад проектировали гальванический участок. На участке стояли ванны с выделением большого количества теплоты (электролиз). Запроектировали тепловой насос, который охлаждает ванны (поддерживает в них требуемую температуру), а тепло сбрасывает на подогрев приточного воздуха, а остаток на градирни. Именно этот вариант и смонтировали. Все работает нормально, так, что такой опыт есть. Да, забыл сказать, сначала была построена математическая модель всей системы, отработаны на ней алгоритмы автоматики и подобрано оборудование. Монтаж и поставку атоматики вела специализированная польская фирма, тепловой насос и вентиляция от Clivet.
awlan
Поставил более мощный насос на низкий контур. Дельта с 12-13С опустилась до 5-6С. Выходящий воздух охлаждается до +3С. Сняли показания на 1-ое число.
Получилось СОР - 4,87, 59% тепла дает рекуператор, 41% берем из т/сети.
Январь у нас самый холодный месяц(было и за -30С).
При повышении температуры наружного воздуха % покрытия рекуператором думаю увеличится.
Alex_
Цитата(awlan @ 3.2.2015, 11:40) *
Получилось СОР - 4,87

Разница в цене электроэнергии и тепловой энергии в Вашем регионе как соотносится с этой цифрой?
awlan
Цитата(Alex_ @ 5.2.2015, 4:32) *
Разница в цене электроэнергии и тепловой энергии в Вашем регионе как соотносится с этой цифрой?

Стоимость тепла 1 Гкал. - 1724 руб. или 1,48 руб./квт.*ч.
Цена эл.энергии 1 квт.*ч -3.4 руб.
Alex_
Цитата(awlan @ 5.2.2015, 6:36) *
Стоимость тепла 1 Гкал. - 1724 руб.

Дорого...
awlan
Цитата(Alex_ @ 7.2.2015, 5:10) *
Дорого...

С 01.07.2015г. будет 1808 руб./Гкал.
awlan
Цитата(v-david @ 16.1.2015, 17:23) *
По тем параметрам, которые ты написал на схеме, машина в балансе и большего из нее не выжать. (Правда если принять, что температуры воздуха на притоке измерены неправильно - слишком большая дельта, реально на выходе должно быть где-то -4, а не 0С). Это все, на что она способна.
У тебя, как я уже говорил, основная проблема с температурой конденсации. Я бы поставил либо регулятор давления конденсации, либо трехходовик.


v-david, ещё раз хочу сказать спасибо за консультации.
Выкладываю реальную картинку, это сегодня.
Температура S2 - это т-ра после рекуператора, S4- т-ра приточного воздуха, S3 и S5 - соответственно подача и обратка теплосети.