Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Этаж над газоиспользующим оборудованием
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Виктор10
Всем доброго времени суток.

Проектирую электростанцию с газопоршневыми агрегатами в Белоруссии. В машинном зале стоят 6 агрегатов по 2 МВт электрической мощности каждый. С учётом объёма масла в самих агрегатах и расходных баках категория помещения В1. Т.к. с местом напряжённо, но можно стоить вверх, над машинным залом предусмотрен этаж для венткамер. Белорусский заказчик посмотрел это всё и категорично сказал - нельзя предусматривать этаж над газоиспользующим оборудованием. Ссылку на норматив, запрещающий это, не дал. Перелопатил русские нормы и многие белорусские и такого запрета не нашёл. Может кто-то сталкивался с подобным? Если в русских нормах такое есть, то хоть будет понятно, в каких белорусских искать.
tiptop
Цитата(Виктор10 @ 14.11.2014, 19:43) *
над машинным залом предусмотрен этаж для венткамер. Белорусский заказчик посмотрел это всё и категорично сказал - нельзя предусматривать этаж над газоиспользующим оборудованием. Ссылку на норматив, запрещающий это, не дал. Перелопатил русские нормы и многие белорусские и такого запрета не нашёл.

Есть в старых "Правилах до 115" и последующих "Рекомендациях до 115" такая фраза: "Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается".

и топочная и котельная, нужен совет
Виктор10
tiptop, спасибо за наводку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.