kaktuzz
Не знаю в данный ли раздел необходимо писать.
Помогите пожалуйста.
Необходимо охладить оборотную воду с 35 до 16 градусов. Объем воды 24 м3/ч. Соответственно имеем 530 кВт.
Охлаждать воду нужно круглогодично.
Помещения для размещения чиллера практически нет.
Как я понимаю решение такое. (см приложенную картинку)
Производители челлеров выполняют полностью эту схемы или только ту что с гликолем, и теплообменник на охлаждение воды + насосы подкачки я подбираю сама? Если сама подскажите как подобрать данный теплообменник. Я сама ВКшница и с таким сталкиваюсьь впервые
Водяной
http://www.xiron.ru/prog/chiller.php

по подбору теплообменника загружайте отопленцев, да и чиллер должны они подбирать...
хотя бы консультировать и помогать