Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
userr
Здравствуйте!

Имеется объект с 15 ПВУ на Corrigo C-10, E15 и E28 с LON.
Через некоторое время (от нескольких месяцев до нескольких лет) на систему диспетчеризациии и на сами контроллеры начинает выводится неверная инфа (например,значение температуры на датчике 328 град.С, уставка приточ возд сбрасывается в 1град.С и т.д.).
При отключении кабеля +- от контроллера в автономном режиме всё нормально.
Батарейку вытаскивал, конденсатор (С-10) разряжал.
Похоже, дело в регистрах Lon.
Как их обнулить?

В сети чайник, просьба строго не судить. rolleyes.gif
Scribe
Доброго времени суток!

IMHO:
- при "разных" обстоятельствах при передаче пакетов данных происходят их потери
- Ваша SCADA'а опраашивает все устройства с каким периодом? (про трафик сети даже спрашивать не буду)
- при переполнении регистра ошибок разные устройства глючат по разному

- посмотреть бы Тест любого device

- сделайте LON Reset всем устройствам в Проекте + пробежка по всем железякам

---
Удачи!