Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Осушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
box
Уважаемые!
Как праильно регулировать влажность воздуха в помещении и температуру приточного воздуха при использовании прямоточной установки с таким набором оборудования: первый нагреватель, охладитель, второй нагреватель?
olg2004
никак... нет тепломассобменного агрегата...
ibogush
При увеличении влажности переохлаждать приток и догревать на втором подогреве. Вопрос то в чем?
phil
Вопрос в том на сколько нагреватеь на первом подогреве и на сколько переохлаждать на охладителе
ganin
Эту тему пилили до невозможности!
Вам нужно воздух например 50% при 20 град. Смотрите влагосодержание. Охлаждаете воздух до точки росы соответствующей этому влагосодержанию (см по ИД диаграмме)- те убираете из воздуха излишнюю воду. А потом 2 подогревом догреваете до нужного и получаете результат.
phil
ganin
Цитата
Эту тему пилили до невозможности!

подскажите где пилили?
olg2004
Цитата
подскажите где пилили?


в ветке вентиляция и кондиционирование - там раскажут и что такое ид диаграмма и луч процесс...
Взводатор
Поиск/Влажность

С уважением Взводатор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.