Уважаемые!
Как праильно регулировать влажность воздуха в помещении и температуру приточного воздуха при использовании прямоточной установки с таким набором оборудования: первый нагреватель, охладитель, второй нагреватель?
никак... нет тепломассобменного агрегата...
При увеличении влажности переохлаждать приток и догревать на втором подогреве. Вопрос то в чем?
Вопрос в том на сколько нагреватеь на первом подогреве и на сколько переохлаждать на охладителе
Эту тему пилили до невозможности!
Вам нужно воздух например 50% при 20 град. Смотрите влагосодержание. Охлаждаете воздух до точки росы соответствующей этому влагосодержанию (см по ИД диаграмме)- те убираете из воздуха излишнюю воду. А потом 2 подогревом догреваете до нужного и получаете результат.
ganinЦитата
Эту тему пилили до невозможности!
подскажите где пилили?
Цитата
подскажите где пилили?
в ветке вентиляция и кондиционирование - там раскажут и что такое ид диаграмма и луч процесс...
Взводатор
16.1.2007, 11:44
Поиск/ВлажностьС уважением Взводатор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,