Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Коммерческий узел учета газа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Помощник ГИПа
Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать счетчик с диапазоном 1:20 или 1:50. Промышленное предприятие из 8 корпусов, в каждом из которых установлено по 4 тепловентилятора тепловой мощностью 95 кВт каждый (9,2 куб.м/час), мощность которых меняется от температуры наружного воздуха. Административное здание с котлом АОГВ-23 (2,7 куб. м/час) и газовой колонкой ВПГ-18 (2,15 куб.м/час). Производствнный цех с котлом мощностью 340 кВт (35,82 куб.м/час).
Общий расход газа 335,07 куб.м/час, он же максимальный. Минимальный расход - 2,15 куб.м/час. Давление максимальное 0,441 МПа, минимальное - 0,22 МПа.
Все мои попытки посчитать с требуемым диапазоном 1:20 или 1:50 окончились неудачей. Подскажите, может я приняла неправильно минимальный расход газа?
Ставлю на все общий коммерческий узел учета.
den.mgn
Что-то чушь какую-то написали …
Какие кубы указаны рабочие или приведенные? Скорее всего, у Вас РДГК установлен, а счетчик надо ставить по “высокой” стороне. Напишите корректно расходы.
Газовик
Все написано правильно. Единственное уточните, где собираетесь ставить счетчик. На газопроводе высокого или низкого давления. В Вашем случае нужно ставить счетчик на газопроводе низкого давления.
klikklja
По вашим данным диапазон должен быть не меньше 335,07/2,15=156, на низкой стороне будет счетчик G250 с диапазоном не ниже 1:200, таким хар-кам удовлетворяет RABO-G250 (1:200) (на его базе комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,2-400/1,6 (1:200)), он будет считать в диапазоне 2,06...412м3/ч. А на высокой стороне у вас не один счетчик не пройдет.
Bujhm777
Если устанавливать счетчик на низкой стороны, то действительно подойдет только СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-400/1.6 RABO(диапазон 1:200) расчет во вложении.
А если есть потребность в установке на высокой стороне, то ближайший с минимальным расходом это СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-160/1.6 RABO(диапазон 1:250) расход Qmin=3,21 нм3/ч, или ИРВИС-РС4-Ультра-230 расход Qmin=2,71 нм3/ч. Есть счетчик и на полный диапазон ваших расходов с диапазоном расширения 1:500, но он будет значительно дороже выше описанных.
Программу для подбора счетчиков можно скачать с сайта actiongaz.ru или с форума http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87790
Только правильно регистрируйтесь в программе, а то забанят.
den.mgn
Не пугайте человека, ему G65 за глаза.
Bujhm777
Цитата(den.mgn @ 27.10.2014, 15:22) *
Не пугайте человека, ему G65 за глаза.


Поясните каким образом это возможно
Лыткин
Цитата(den.mgn @ 27.10.2014, 15:22) *
Не пугайте человека, ему G65 за глаза.

Счётчики газа подбираются по фактическим (рабочим) параметрам. Нужно привести объём газа к рабочим условиям:
Кt = 273/(273+tф);
Кр = (Рбар.+ Рф)/Рбар.
Vгаза (н.куб.м/ч; ст.куб.м/ч)*Кр*Кt = Vф куб.м/ч;
Bujhm777
Цитата(Лыткин @ 28.10.2014, 9:41) *
Счётчики газа подбираются по фактическим (рабочим) параметрам. Нужно привести объём газа к рабочим условиям:
Кt = 273/(273+tф);
Кр = (Рбар.+ Рф)/Рбар.
Vгаза (н.куб.м/ч; ст.куб.м/ч)*Кр*Кt = Vф куб.м/ч;


Ну так приведите 335,07 куб.м/час при 0,22МПа к рабочим условиям
Помощник ГИПа
Спасибо за информацию, хочу поставить счетчик на высокой стороне. Проблема лишь в требуемом диапазоне 1:50, который невозможно обеспечить из-за минимального расхода газа.
den.mgn
Цитата(Bujhm777 @ 27.10.2014, 17:32) *
Поясните каким образом это возможно

А Вы посчитайте, сколько получится тепла при сжигании 335м3/ч природного газа, даже если это указан расход, приведенный к стандартным условиям wink.gif

Цитата(Помощник ГИПа @ 28.10.2014, 13:02) *
Спасибо за информацию, хочу поставить счетчик на высокой стороне. Проблема лишь в требуемом диапазоне 1:50, который невозможно обеспечить из-за минимального расхода газа.

Ну, значит, ребята правы и ставить счетчик надо по низкой стороне
Bujhm777
А как кстати получается цифра в 335 м3/ч при сложении газопотребляемого оборудования у меня получилось 77,47м3/ч
Лыткин
Цитата(Bujhm777 @ 28.10.2014, 19:23) *
А как кстати получается цифра в 335 м3/ч при сложении газопотребляемого оборудования у меня получилось 77,47м3/ч

Для ориентировки: 1 м3 природного газа - 10 кВт тепловой мощности. 335м3/ч это 3350 кВт (3,35 МВт; 2,88 Гкал/ч).
gloom11
8корпусов*4тепловентилятора*9,2м3/ч+2,7м3/ч+2,15м3/ч+35,82м3/ч = 335,07м3/ч
Лыткин
Цитата(gloom11 @ 29.10.2014, 11:18) *
8корпусов*4тепловентилятора*9,2м3/ч+2,7м3/ч+2,15м3/ч+35,82м3/ч = 335,07м3/ч

Газ то при каких условиях (нормальные для расчётов, стандартные для поставщиков газа, рабочие для выбора счётчика и расчёта диаметра г-да).
den.mgn
Вот где мой косяк «8 корпусов» …
Ну что же, тогда давайте смотреть Ваши давления. По высокой стороне у Вас давления колеблются от 0,22 до 0,441 Мпа. А на низкой, если это стандартное оборудование, от 1,3 до 2 КПа. Расходы даны, скорее всего, рабочие, непосредственно уже на газопотребляющем оборудовании. Отсюда получаем:
1) Максимальный расход 335,07 при 2 кПа это 345,5 нм3/ч или примерно 106-107м3/ч при давлении 0,22 МПа;
2) Минимальный расход 2,15 при 1,3 кПа это 2.2 нм3/ч или 0,4м3/ч при давлении 0,441 МПа.
Т.е если мы подбираем счетчик по высокой стороне, то диапазон должен быть от 0,4 до 107м3/ч, а если ставим на низкой, то от 2,15 до 335,07м3/ч.
Остается подобрать счетчик. С такими большими диапазонами могут работать только объемные счетчики, лучше всего, если эти счетчики будут укомплектованы газовым корректором и встроенным датчиком перепада давления.
Я, к сожалению, знаю только два таких счетчика это уже вышеупомянутый RABO и RVG фирмы «Эльстер Газэлектроника».
Sposobnij
Всем привет, купил Принц MG- 40 он считает до 70 куб.ч. ещё и данные передает удалённо.
https://market.yandex.ru/store--ultrazvukov...inessId=4372235
вот тут.
99887766
Цитата(Sposobnij @ 29.7.2023, 8:23) *
Всем привет, купил Принц MG- 40 он считает до 70 куб.ч. ещё и данные передает удалённо.
https://market.yandex.ru/store--ultrazvukov...inessId=4372235
вот тут.


Дамочки, ждущие своего принца, учитесь как надо!
Пусть мечты сбываются не только у Газпрома!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.