Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымовые трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Landau
Ходит слух что по дымовым трубам больше не надо аттестовать специалиста, так как якобы отменены 445е правила или даже вообще дымовые трубы выведены из-под государственного технического надзора. Строй как хочешь, эксплуатируй как хочешь, ответственным назначай кого хочешь. Полнейшая дымо-трубная махновщина появилась.
Так ли это, товарищи? И если можно, дайте нормативную ссылку на каком основании отменены правила.
HWA
На счет отмены не слышал.
Сдавал построенную котельную в сентябре в Мос обл..
Инспетор по газу попросил сделать отдельный акт на ввод
в эксплуатацию дымовой трубы.
Иначе говорит придем как нибудь с проверкой и нагрузим
эксплуатацию на штраф.
ytrap
Электронный фонд Техэксперт ПБ 03-445-02 пробивает как недействующий, из плана разработки Ростехнадзором ФНП по дымовым трубам исключены
HWA
Orel220 спасибо.
Уже и не знаешь, толи работать, толи отслеживать что действует, что нет.
Про общие правила весьма интересно.
Общаясь с инспекторами РТН и чуствую и у них "крыша" тоже едит.

Интересно: взамен никаких страшных Фнип не вышло?
Orel220
Взамен осталось пара строк в Правилах по тепловым энергоустановкам. О вступлении в силу разных всяких других документах смотрю здесь www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/
Landau
Вывести из-под надзора дымовые трубы совсем - не должны. У дымовой трубы есть объективные признаки опасности. Теоретически, по ряду признаков дымовые трубы можно отнести к сооружениям, а у сооружений своя нормативная база и свой порядок эксплуатации.
Непривычна ситуация, когда не хватает заинтересованного надзорного органа. Ау, инспекторы, вы где? Внесите ясность в вопрос!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.