Цитата(canechka_91 @ 21.10.2014, 18:38)
Здравствуйте! Дали задание: Разработать проектную документацию на строительство резервуарной установки СУГ,для отопления здания сервисного центра бытового обслуживания площадью 3400 м2. Дана нагрузка на отопление+вентиляция+гвс+тех.нужды=0.491 Гкал/ч.
Подскажите, пожалуйста, где найти методику расчета суточной потребности газа, объем и количество резервуаров.
Заранее спасибо!
Добрый день!
По поводу объема и кол-ва резервуаров.. Мы делали так: брали максимальное потребление СУГ по паровой фазе из технических характеристик горелок на котле, смотрели какой максимальный расход по жидкой фазе (подбор испарителя) и планировали сколько раз в месяц (пол года) необходимо будет заправлять емкости.. А единичный объем резервуара рассчитывается исходя из конкретной обстановки (расстояния до объектов не относящихся и относящихся к резервуарной установке.. СНиП 42-01-2002 табл. 9.
Извиняюсь, если что-то уловил не так..