Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Длина глушителя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
Shuly
Как вы понимаете фразу из СП 51.13330.2011 Защита от шума.пп 11.20
"При этом эффективность одного глушителя длиной, например, 3 м не равна сумме эффективностей трех глушителей по 1 м, установленных на расстоянии 1-2 м друг от друга."
Применимо к реалиям жизни, цельный 2-х метровый не помещается, буду ставить 2 шт по метру. Вопрос, как учесть глушение в расчете?
s_sam
Здравствуйте Shuly, эффективность 2-х по метру будет выше чем одного 2-х метрового, а в расчётах за неимением других данных брать сумму двух.
Shuly
Цитата(s_sam @ 21.10.2014, 18:56) *
Здравствуйте Shuly, эффективность 2-х по метру будет выше чем одного 2-х метрового, а в расчётах за неимением других данных брать сумму двух.

Спасибо за ответ!
Я услышала недавно диаметрально противоположное мнение.
До сего момента считала что независимо от того ставлю ли я 2-х метровый или 2 по метру в итоге имею потерю эффективности в районе 15 % на втором метре глушителя.
В поисках истины не нашла ничего интересного((
s_sam
Тогда приведу аргументы. Потери в глушители происходят за счёт наличия звукопоглощающего материала (трение волокон и т.д.), а так же за счёт изменения сечения, фактическое сечения глушителя всегда больше входящего в него канала, исходя из этого, количество звукопоглощающего материала в обоих вариантах одинаково, а вот изменений сечения в два раза больше, соответственно и потери больше.
Shuly
Цитата(s_sam @ 22.10.2014, 14:08) *
Тогда приведу аргументы. Потери в глушители происходят за счёт наличия звукопоглощающего материала (трение волокон и т.д.), а так же за счёт изменения сечения, фактическое сечения глушителя всегда больше входящего в него канала, исходя из этого, количество звукопоглощающего материала в обоих вариантах одинаково, а вот изменений сечения в два раза больше, соответственно и потери больше.

Вооот и я себе так представляла, допустим в трубчатом глушителе конструкция подразумевает резкое расширение и сужение. И что-то подобное я услышала на лекции по акустике, что эффективнее было бы не просто увеличивать длину глушителя, а заложить в конструкцию что-то типа диафрагмы с отверстием по диаметру воздуховода. Но давно было может чего и путаю и слова к делу не пришьешь.
Вот хотела обратиться к умам современности, может кто порекомендует литературу по этой теме.
Ernestas
Загляните в книгохранилище.
Oksana354@
Доброго всем утра!Хочу попросить о помощи в решении задачи на диплом. Для меня далекая тема о глушителях и их расчет. Так вот, дипломная работа по обустройству участка промывки деталей. При аттестации выявлено превышение уровня шума на 5 дБ (норма 80 факт 85). По проекту необходимо установить глушитель, для этого сделать расчет для выбора ДЛИНЫ. Комната промывки 22 кв.м.; ВУ циклон, длину и колен вент хода не знаю. Пытаюсь прояснить что-либо, читая Юдина Е.Я, но для меня, признаю, сложно все это понять, такие формулы объемные. bang.gif Может проще расчеты на определение длины. Прошу, помощи. Заранее благодарна.