Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: добавление котельной (проектирование газа)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
eldarG
Здравствуйте!
Подскажите плиз, начинающему по газу..
Есть существующая котельная (0,2МВт, расход 22,8 м3/ч), ввод газа от грпш с регулятора рдск, настроенного на вых.давл 11кПа. (на входе грпш газ под давл 0,29МПа).
Будет добавлена еще одна котельная на 0,34МВт.
вопрос - где лучше врезаться в газ? Допол.могу сказать, что регулятор пропустит до 225м3/ч.
и потом, - как производить настройку давления на двух котельных ?
Спасибо за ранее
Лыткин
Цитата(eldarG @ 14.10.2014, 13:52) *
Здравствуйте!
Подскажите плиз, начинающему по газу..
Есть существующая котельная (0,2МВт, расход 22,8 м3/ч), ввод газа от грпш с регулятора рдск, настроенного на вых.давл 11кПа. (на входе грпш газ под давл 0,29МПа).
Будет добавлена еще одна котельная на 0,34МВт.
вопрос - где лучше врезаться в газ? Допол.могу сказать, что регулятор пропустит до 225м3/ч.
и потом, - как производить настройку давления на двух котельных ?
Спасибо за ранее

Необходимо сделать гидравлический расчёт газ-да (скорость газа не более 15 м/с). Чтобы не напрягать газопровод, врезку лучше сделать ближе к ГРПШ. Перед горелками (на рампе) установить регуляторы-стабилизаторы давления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.