Полная версия этой страницы:
Прыгает давление газа в ГРПБ
flypavel
10.10.2014, 8:50
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у нас в ГРПБ скачет давление в амплитуде 0,4 единицы, каким образом можно отрегулировать. Да и вообще нормально ли это? Спасибо!
Вопрос не понятен. Давление скачет на входе? На выходе? 0,4 единицы - какие?
flypavel
10.10.2014, 13:01
На выходе. кгс/см2 рабочее 3, скачет 3.0-3.4
klikklja
13.10.2014, 7:31
Нормально - это когда +-10% от регулируемого давления, для вас 3.3кгс/см2. Такое происходит когда большой регулятор работает на малом расходе при малом объеме сети (клапан не успевает закрываться, нагнетая сразу большое давление). В вашем случает страшно или не страшно определять вам, необходимо проверить в каком диапазоне допустима работа газопотребляющего оборудования.
СОГЛАСЕН С ПРЕДЫДУШИМ КОЛЛЕГОЙ, ДОБАВЛЮ ЧТО "ЛЕКАРСТВО" ОТ СКАЧКОВ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА НА ИМПУЛЬСНОЙ ЛИНИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ РЕГУЛЯТОРА
Цитата(TSEH @ 19.12.2014, 0:04)
СОГЛАСЕН С ПРЕДЫДУШИМ КОЛЛЕГОЙ, ДОБАВЛЮ ЧТО "ЛЕКАРСТВО" ОТ СКАЧКОВ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА НА ИМПУЛЬСНОЙ ЛИНИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ РЕГУЛЯТОРА
Называется "дыхательная" трубка надмембранного пространства регулятора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.