Полная версия этой страницы: Прыгает давление газа в ГРПБ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
flypavel
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у нас в ГРПБ скачет давление в амплитуде 0,4 единицы, каким образом можно отрегулировать. Да и вообще нормально ли это? Спасибо!
LevaK
Вопрос не понятен. Давление скачет на входе? На выходе? 0,4 единицы - какие?
flypavel
На выходе. кгс/см2 рабочее 3, скачет 3.0-3.4
klikklja
Нормально - это когда +-10% от регулируемого давления, для вас 3.3кгс/см2. Такое происходит когда большой регулятор работает на малом расходе при малом объеме сети (клапан не успевает закрываться, нагнетая сразу большое давление). В вашем случает страшно или не страшно определять вам, необходимо проверить в каком диапазоне допустима работа газопотребляющего оборудования.
TSEH
СОГЛАСЕН С ПРЕДЫДУШИМ КОЛЛЕГОЙ, ДОБАВЛЮ ЧТО "ЛЕКАРСТВО" ОТ СКАЧКОВ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА НА ИМПУЛЬСНОЙ ЛИНИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ РЕГУЛЯТОРА
Лыткин
Цитата(TSEH @ 19.12.2014, 0:04) *
СОГЛАСЕН С ПРЕДЫДУШИМ КОЛЛЕГОЙ, ДОБАВЛЮ ЧТО "ЛЕКАРСТВО" ОТ СКАЧКОВ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА НА ИМПУЛЬСНОЙ ЛИНИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ РЕГУЛЯТОРА

Называется "дыхательная" трубка надмембранного пространства регулятора.