Большое спасибо за такие развернутые ответы
Вот примерная принципиальная технологическая схема (не судите строго, проект с нуля делаю сама, поэтому много чего может быть не правильно).
Принцип такой:
На площадке слива автомобильных цистерн сливаем СУГ из ППЦЗ-45 (со встроенным насосом) в резервуары хранения. предусматривается поочередный слив СУГ в резервуары по заполнению, т.е. один заполнили - переключили заполнение на следующий резервуар. Подземные резервуары объемом 50 м3. Проект разбит на 2 очереди строительства:
- первая очередь- установка 2-х подземных резервуаров, 2-х испарительных установок (паровые) производительностью 500 кг/ч (необходимый расход газа СУГ - 435 кг/ч);
- вторая очередь строительства - установка 4-х подземных резервуаров, 2-е испарительные установки (паровые) производительностью 400 кг/ч (необходимый расход газа СУГ - 795 кг/ч).
В резервуары устанавливаются погружные насосы Red Jeket (это требование заказчика) производительностью 70 л/мин.
насосом жидкая фаза СУГ из резервуара подается на испарительную установку и с испарительной установки должен выйти газ СУГ давлением 500 мбар и расход = 435 кг/ч - первая очередь строительства, и по второй - расход= 795 кг/ч.
ППК на подземных резервуарах посчитаны если произойдет перелив СУГ в резервуар, т.е. на производительность слива АЦ (60 м3/час). посчитала расход сбрасываемый из ППК: 60 м3/час *53,11 кгс/см2 (плотность газовой фазы СУГ при 40 град. С - смотрела по таблице)= 3200 кг. в программе предклапан посчитала ППК.
теперь думаю как и куда сбросить излишки производительности насоса - 4,2 м3/час, а мне нужно на испаритель подать 0,8 м3. ну байпасная линия у насоса есть =1,2 м3/час , т.е. 4,2-1,2-0,8=2,2 м3/час мне надо куда-то сбросить. Подскажите пожалуйста, что можно сделать? можно диф. клапан поставить, но к сожалению я не знаю как его посчитать
и после испарителей получается надо расход понизить в первой очереди на 500-435=65 кг/ч (могу сбросить на свечу?) Во второй очереди думаю лишние 5 кг/ч можно отвести на потери в газопроводе.
Конденсатоотводчик надо еще будет поставить на газопроводе (газопровод наземный с изоляцией и обогревом - греющий кабель) перед входом в производственное здание.
И паропровод к испарителям буду еще считать, т.к. надо ставить регулятор давления (понизить давление от 11 кг/см2 до 5 кг/см2).
Пожалуйста скажите свое мнение, что сделала не правильно, где что не учла. Проект будет отправлен на ГОСэкспертизу.