ELVIRA
Здравствуйте все! Необходимо запроектировать газопровод к индивидуальной жилищной застройке с установкой шкафного регуляторного пункта. Присоединение к газопроводу высокого давления 1.2 МПа. Хотелось бы применить п/э трубу, чтобы уйти от раздела ЭХЗ, получается ПЭ100 SDR 9 нужно брать для такого давления, но проблема - фитингов с таким SDR нет. Как думаете? Выхода нет?
chp6
высокое давление до 1,2МПа из ПЭ на территоии поселения?

СНиП 42-01-2002

5.2.4 Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент запаса прочности по ГОСТ Р 50838 не менее 2,5.

Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб:

на территории поселений при давлении свыше 0,3 МПа;

вне территории поселений при давлении свыше 0,6 МПа;

для транспортирования газов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также жидкой фазы СУГ;

при температуре стенки газопровода в условиях эксплуатации ниже минус 15 °С.

При применении труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях поселений с преимущественно одно-двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На территории малых сельских поселений разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5. При этом глубина прокладки должна быть не менее 0,8 м до верха трубы.

ELVIRA
Спасибо, все ясно.