Bomba
Добрый вечер, господа. Есть котельная с 4 котлами и ШРП в 10 м от нее. Планируем установить 2 дополнительных котла с горелками ГБГ. Как считаете, нужны ли фильтры перед горелками? На существующем внутреннем г-де котельной фильтра нет. В ШРП фильтр естественно имеется.

Проблема в том, что рабочее давление проектируемых ГБГ - минимум 2.5 кПа, существующих котлов - 2.5 кПа - максимум. В характеристиках фильтров отчего то нет графиков падения давления от расхода газа. И не совсем понятно, какое давление будет при номинальном расходе.
tiptop
Цитата(Bomba @ 6.10.2014, 20:35) *
с горелками ГБГ. Как считаете, нужны ли фильтры перед горелками?


Думаете только о горелках?
В газовых рампах не будет ни электромагнитных клапанов, ни счётчиков? unsure.gif
Bomba
Цитата(tiptop @ 6.10.2014, 20:51) *
Думаете только о горелках?
В газовых рампах не будет ни электромагнитных клапанов, ни счётчиков? unsure.gif

Счетчиков нет, есть э/м клапаны... Я на самом деле не против фильтров, не понятно какой будет перепад давления, а в моем случае это критично.
tiptop
Цитата(Bomba @ 6.10.2014, 21:03) *
есть э/м клапаны... Я на самом деле не против фильтров



Да, если будет контроль газоплотности, то фильтр желателен.
Bomba
Цитата(tiptop @ 6.10.2014, 22:46) *
Да, если будет контроль газоплотности, то фильтр желателен.

Контроль герметичности? Да, есть.
klikklja
Сомнительное давление в 2,5 кПа перед горелкой, неужели горелки без рампы?
Лыткин
Цитата(Bomba @ 6.10.2014, 21:03) *
Счетчиков нет, есть э/м клапаны... Я на самом деле не против фильтров, не понятно какой будет перепад давления, а в моем случае это критично.

При первичном пуске необходимо принять меры, чтобы грязь и град не попали в клапана (капроновая сетка во фланец).
tiptop
Цитата(Bomba @ 6.10.2014, 20:35) *
В характеристиках фильтров отчего то нет графиков падения давления от расхода газа


А что есть?
Bomba
Цитата(tiptop @ 7.10.2014, 16:52) *
А что есть?

есть таблица пропускной способности при входном давлении - Термобрест
Bomba
Цитата(klikklja @ 7.10.2014, 13:40) *
Сомнительное давление в 2,5 кПа перед горелкой, неужели горелки без рампы?

Исполнение с э/м клапанами. Горелка ГБГ-0,8 "Брестсельмаш". Без регулятора давления.
tiptop
Цитата(Bomba @ 7.10.2014, 18:44) *


Изготовитель указывает коэффициент сопротивления: termobrest.ru ("Более подробная информация")
Лыткин
В комплект горелки входят только сдвоенные клапана. Рампа поставляется по отдельному заказу. На входе газа в клапанный блок есть сетка, второй, по ходу газа клапан может регулировать давление (на одно- и двухступенчатых горелках). Давление газа в быту 1,8-2,0 кПа.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 8.10.2014, 8:24) *
В комплект горелки входят только сдвоенные клапана. Рампа поставляется по отдельному заказу. На входе газа в клапанный блок есть сетка, второй, по ходу газа клапан может регулировать давление (на одно- и двухступенчатых горелках). Давление газа в быту 1,8-2,0 кПа.

"Давление газа в быту"...? huh.gif

Не, тогда уж лучше выкладывайте всё, что знаете об импортных блочных горелках. rolleyes.gif
Лыткин
РЭ по импортным горелкам.