netman
Здравствуйте уважаемые коллеги, возник такой вопрос.
Строится 3-х этажный жилой дом, соответственно разрабатываем проект его газификации, с установкой ШРП, и разводкой. Нужна ли негосударственная экспертиза ? Под экспертизу пром. безопасности не попадаем (т.к. новое строительство).
Т.к. дом 3-х этажный:
части 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ:
2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

это что получается только согласовываем проект в ГРО и все ?
timofeyprof
Цитата(netman @ 6.10.2014, 12:35) *
проект его газификации, с установкой ШРП

а ТУ вы уже получили, что сразу так и газопровод среднего/высокого давления с ШРП решили сами проектировать? по Постановлению 1314 от 30.12.2013 г. ГРО должна подвести к участку газ. А дальше уже проектируйте...
Если дом одноквартирный, делаете ПД по Постановлению 87 от 16.02.2008 и в департамент/управление Архитектуры за разрешением на строительство - экспертиза не нужна.
netman
Цитата(timofeyprof @ 6.10.2014, 11:43) *
а ТУ вы уже получили, что сразу так и газопровод среднего/высокого давления с ШРП решили сами проектировать? по Постановлению 1314 от 30.12.2013 г. ГРО должна подвести к участку газ. А дальше уже проектируйте...
Если дом одноквартирный, делаете ПД по Постановлению 87 от 16.02.2008 и в департамент/управление Архитектуры за разрешением на строительство - экспертиза не нужна.


ТУ от ГРО имеется, дом многоквартирный, с поквартирным отоплением, в ТУ написано врезаться в уличный высокого давления, подойти к участку, поставить ШРП и развести низким давлением по квартирам.
Bomba
Можете пройти экспертизу по желанию. А так, действительно, необходимости нет.
netman
Да, спасибо проконсультировался с экспертом так и есть.
netman