Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Допускаемое давление газа в газопроводах низкого давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
vic153
Уважаемые коллеги, только сейчас бросилось в глаза, что в табл. 1 СП 62.13330.2011 газопроводом низкого давления считается трубопровод с рабочим давлением до 0,1 МПа (раньше было 5 кПа).
Кто-нибудь уже использовал данный пункт в расчетах?
Ivan Yur'evich
Не смотрите СП! На добровольной основе, еще не раз меняться будет! Все давления по СНиП 42-01-2002.....
Artem_Galim
Я бы сказал даже не по СНиП, а по "Техническому регламенту" прил№1.
jestanwik
низкого давления-это до 50 mBar же,по-моему..
Леха 83
Цитата(jestanwik @ 24.9.2014, 14:50) *
низкого давления-это до 50 mBar же,по-моему..

Да или до 0,005МПа.
jestanwik
Да включительно!
Татьяна Удальцова
А еще лучше - до 500 мм.вод.ст. Просто и наглядно, измеряется линейкой. А то Мэпа, кэпа, mBar....
максим 56
для населения низкое давление составляет не более 3 кПа (0,003 МПа, 300 мм.вод.ст.), на производство допустимо не более 5 кПа при условии что ШРП, ГРП работает только на это производство
абракадабра 1963
ГОСТ Р 54983 п.8.1.3 Первичный пуск газа в пункты редуцирования газа должен проводиться продувкой газопроводов обвязки газом с давлением не выше 0,1 МПа. Выпуск газовоздушной смеси должен проводиться через продувочные свечи.
п.8.1.7 Верхний предел настройки защитной арматуры (предохранительных запорных клапанов) не должен превышать:
 1,3 ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа в пределах от 0,3 до 1,2 МПа;
 1,4 ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа в пределах от 0,005 до 0,3 МПа;
 1,5 ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа ниже 0,005 МПа,
 где ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация:
т.е. при выходном давлении 500 мм. вод. ст. ПЗК отключит при 750 мм. как-то так


PS. как то собирались покупать теплогенераторы, производства РБ, как замену голландским GP- по моему там давление газа на опуске перед генератором было 600 мм.вод.ст
максим 56
причем здесь параметры настройки ПЗК и продувка при первичном пуске пункта редуцирования газа, человек спрашивал про допустимую величину давления в газопроводах низкого давления
Дружок
Постановление Правительства №870 "Техническийрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" . Данный документ разработан на основе ПБ 12-529-03, за исполнение требований техрегламента отвечает Ростехнадзор. Инменно поэтому в новом ФНиПе нет требований дублирующих требования техрегламента.
Также как ПБ, техрегламент не распространяется на жилые дома. Но на сети то он распростаняется.
То что в СП 62.13330.2011 изменили верхний предел категории низкого давления ни что иное как нарушение законодательства, т.к. требования СП не могут противоречить техническому регламенту.
Отсюда вывод верхний предел категории низкого давления равен 0,005 МПа (500 мм вод.ст.).
Что касается ограничения давления до 300 мм вод. ст., то это требование устаревшее. Современное газоиспользущие установки работают при более высоких давлениях, а не на 130 мм вод. ст. как раньше.
Экономичне и надежнее поддерживать выходное давление на верхнем уровне, но при этом использовать стабилизаторы у потребителя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.