Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ГИС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ivan-l-ing
Коллеги день добрый
Есть УУГ труба ду400 1,2МПа с перспективой на второй ду400
расход пока 100000 потом 250000
вопрос можно ли всю эту шляпу сделать под навесом за забором?
территория завода УУГ хозрасчетный но ту на него не будет
забор с навесом это вменяемое решение?
Bujhm777
Добрый!
УУГ - узел учета газа?
УУГ - заводского изготовления нет желания применить?
На завод пойдет 1,2МПа?

И не совсем ясна суть вопроса.
ivan-l-ing
да учет
ммм ну то что в нете валяется до 100000кубов не дотягивает
да на завод нужно 1,2
вопрос можно ли всю арматуру и кип под навесом на улице поставить и не городить отапливаемый сарай
рыл уже даже в газпромовских сто по магистральным гис, но не привязать их сюда никак
klikklja
Если оборудование допускает уличную установку под навесом, к примеру исполнение У2, почему бы нет. Датчики разместить в отапливаемые кейсы или чехлы http://www.rizur.ru/products/termochehly_s..._oborudovanija/
ivan-l-ing
Блин, прямую б ссылку на нормативку, а то максималка -47
Не мне б делать я б тоже так написал
Bujhm777
Открытый вопрос:
- Мы можем, как-то поучаствовать в Вашем проекте?
У нас есть решения на расходы выше 100 000 нм3/ч
Если интересно пишите на почту rugtp@mail.ru
ivan-l-ing
Простите, но боюсь нет завод и институт являются одним холдингом и работы наружу не выводится
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.