Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подземный газовый кран
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
photosin
Товарищи, добрый день.
Острый вопрос по подмосковной газификации индивидуальных домов.

Сегодня горгаз смонтировал подземный газопровод к моему дому в деревне.
При этом, внезапно, обнаружился выступающий на 20 см над поверхностью земли, в 1 метре снаружи от забора нашего участка такой вот вентиль, подключенный к подземному газовому крану:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Также они привезли с собой и оставили черный круг от колодца и желтую штуку (?), вид которой намекает, что она должна монтироваться на черный круг и быть выше уровня земли:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В этом месте невозможен монтаж никаких устройств выше уровня грунта, потому что:

1. В этом месте расположен вьезд к дому
2. В первую же зиму эту желтую шапку сорвет водитель трактора, убирающего снег по улице.

Внимание, вопрос:

Как избежать наличия желтой штуки выше уровня грунта в этом месте?

Заранее спасибо за помощь.
Ivan Yur'evich
Вообще, эта штука, это ковер для подземной установки крана на газопроводе и он должен устанавливаться вровень с покрытием... Вы наверняка видели такие лючки, ковера на дорогах, они вровень с полотном автодороги и не кому не мешают. Поинтересуйтесь у строителей, возможно еще не доделали....
photosin
Цитата(Ivan Yur'evich @ 22.9.2014, 13:56) *
Вообще, эта штука, это ковер для подземной установки крана на газопроводе и он должен устанавливаться вровень с покрытием... Вы наверняка видели такие лючки, ковера на дорогах, они вровень с полотном автодороги и не кому не мешают. Поинтересуйтесь у строителей, возможно еще не доделали....


Да-да, конечно, я видел такие чугунные лючки в асфальте!! Ну что, требовать замены узла с "укорачиванием" штока и организацей лючка вровень с землей?
Дружок
СП 42-101-2003 пункт 4.51
"При прокладке газопровода под проезжей частью дороги с усовершенствованным дорожным покрытием отметки крышек колодца и ковера должны соответствовать отметке дорожного покрытия, в местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей быть не менее, чем на 0,5 м выше уровня земли.
При отсутствии усовершенствованного дорожного покрытия вокруг колодцев и коверов предусматривают устройство отмостки шириной не менее 0,7 м с уклоном 50о/оо, исключающим проникновение поверхностных вод в грунт близ колодца (ковера)......."
Все сделано правильно, если ковер находится не на проезжей части, то и трактор его сбить не может.
Если это проезжая часть или пешеходный проход, то требуйте переделки.
photosin
Цитата(Дружок @ 23.9.2014, 14:57) *
СП 42-101-2003 пункт 4.51
"Все сделано правильно, если ковер находится не на проезжей части, то и трактор его сбить не может.
Если это проезжая часть или пешеходный проход, то требуйте переделки.


Это проезжая часть. Соответственно, буду требовать переделки.

СПАСИБО за внесение ясности!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.