Artem_Galim
Уважаемые коллеги! Нужно ли сейчас устанавливать перед газогорелочными устройствами последовательно два ПЗК? Раньше регламентировалось ПБ 12-529-03.
tiptop
Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 11:36) *
Уважаемые коллеги! Нужно ли сейчас устанавливать перед газогорелочными устройствами последовательно два ПЗК? Раньше регламентировалось ПБ 12-529-03.

Если "выше 115°С", то

“Перед растопкой котла, работающего на газе, должна быть проверена герметичность закрытия запорной арматуры перед горелками в соответствии с действующими инструкциями”
(Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением)


KYV86
В любом случае (для промышленных котлов) да. И проверка герметичности клапанов обязательна. Оборудование под давлением здесь ни при чем, это требование по газоиспользующим установкам.
Artem_Galim
Цитата(tiptop @ 19.9.2014, 11:43) *
“Перед растопкой котла, работающего на газе, должна быть проверена герметичность закрытия запорной арматуры перед горелками в соответствии с действующими инструкциями”
(Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением)


Проверка герметичности - само собой. А запорная арматура - какая?) В этом и вопрос!)

Цитата(KYV86 @ 19.9.2014, 12:03) *
В любом случае (для промышленных котлов) да. И проверка герметичности клапанов обязательна. Оборудование под давлением здесь ни при чем, это требование по газоиспользующим установкам.


Прошу Вас указать пункт документа. Премного благодарен.
tiptop
Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 12:47) *
Проверка герметичности - само собой. А запорная арматура - какая?) В этом и вопрос!)


Вопрос-то понятен. Просто я подумал, что для проверки герметичности нужна пара запорных органов...
Artem_Galim
Перечитав нашел, что наличие двух ПЗК перед каждой горелкой обязательна в соответствии с п.65 ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

Но это требование распространяется на ТЭС!

А как быть с остальными?
KYV86
Пункт не помню и нет времени поискать, но требование про проверку герметичности распространяется на все газоиспользующие установки.
tiptop
Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 13:04) *
Но это требование распространяется на ТЭС!

А как быть с остальными?


Может быть, так, как рекомендует изготовитель горелки?
Artem_Galim
Цитата(tiptop @ 19.9.2014, 13:34) *
Может быть, так, как рекомендует изготовитель горелки?


В этом что-то есть. Сейчас практически все горелки поставляются с рампами в которых имеется ПЗК.
vladi
ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные" п.4.2.14
tiptop
Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 11:36) *
Раньше регламентировалось ПБ 12-529-03.


Цитата(vladi @ 23.9.2014, 20:49) *
ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные" п.4.2.14


"ПБ" - это ТРЕБОВАНИЕ для проектировщика котельной (было), а "ГОСТ" - нет... dry.gif

Если сочтут необходимым, то этому ГОСТ'у будут следовать конструкторы и изготовители горелок.
dmi30596
Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 15:04) *
Перечитав нашел, что наличие двух ПЗК перед каждой горелкой обязательна в соответствии с п.65 ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

Но это требование распространяется на ТЭС!

А как быть с остальными?

С чего вы взяли, что данное требование распространяется только на ТЭС? Это в ПБ 12-529-03 было деление по мощности котельных агрегатов, сейчас такого в вышеупомянутом ФНиП нет. Про 2 ПЗК упомянуто еще в п. 69. данного ФНиП "Растопка котлов, все горелки которых оснащены ЗЗУ и двумя ПЗК, начинается с розжига любой горелки в последовательности, указанной в инструкции по эксплуатации котла".
Artem_Galim
Цитата(dmi30596 @ 24.9.2014, 11:25) *
С чего вы взяли, что данное требование распространяется только на ТЭС? Это в ПБ 12-529-03 было деление по мощности котельных агрегатов, сейчас такого в вышеупомянутом ФНиП нет. Про 2 ПЗК упомянуто еще в п. 69. данного ФНиП "Растопка котлов, все горелки которых оснащены ЗЗУ и двумя ПЗК, начинается с розжига любой горелки в последовательности, указанной в инструкции по эксплуатации котла".


Согласно ФНиП п.69 стоит в разделе "III. Специальные требования к эксплуатации
сетей газораспределения и газопотребления тепловых
электрических станций".
WRybkin
Цитата(KYV86 @ 19.9.2014, 12:29) *
Пункт не помню и нет времени поискать, но требование про проверку герметичности распространяется на все газоиспользующие установки.

Проверка герметичности проводилась и проводится всегда, даже если стоит один старинный ПЗК и две ручных задвижки до и после него. Вопрос - можно ли теперь безнаказанно не менять в действующих котельных ПЗК на блок автоматических клапанов?
STMO
По этому вопросу закинули письмо в Ростехнадзор, ждем ответа, как придет-напишу.
Но, требования п.65 и 69 ФНиП действительно распространяется только на ТЭС.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.