Цитата(phoen1xbsk @ 18.9.2014, 23:22)
Здравствуйте.
На пуско-наладке столкнулся с приводом ANT3-5.11
Контроллер выдает управляющее воздействие 0..10V, привод на него не реагирует вообще (ток на клеммы привода приходит, уже проверено)
Привод позиционируется при переходе с ручного на автоматический режим и снова не подает признаков жизни.
Кто сталкивался с данными приводами, подскажите куда копать?
Во-первых: вы сами себе противоречите - давайте сначала определимся, управление приводом по току (0-20мА) или по напряжению (0-10В)?! Во-вторых: у привода наверняка есть настроечные микрики под крышкой - в каком положении они находятся (лучше фотку их описания, оно бычно с внутр. стороны крышки)
В-третьих: если привод на 24В, попробуйте поменять провода на клеммах 1 и 2, может 24V GND и 24V Hot перепутаны...