Полная версия этой страницы:
Кирпичные дымовые трубы
prom_exp
16.9.2014, 12:29
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Проектировщики представили проект на ЭПБ по выносу подземных газоходов кирпичной дымовой трубы, новые газоходы надземные и объедены в единый металлический газоход который подключается надземно в новый проем. Который пробивают в кирпичной кладке дымовой трубы. Возможно ли данное подключение, так как проектировщики ссылаются СНиП II-35-76 Котельные установки. Возникает сомнение по поводу данной ссылки, так как она относится к вновь проектируемым дымовым трубам.
Цитата(prom_exp @ 16.9.2014, 13:29)
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Проектировщики представили проект на ЭПБ по выносу подземных газоходов кирпичной дымовой трубы, новые газоходы надземные и объедены в единый металлический газоход который подключается надземно в новый проем. Который пробивают в кирпичной кладке дымовой трубы. Возможно ли данное подключение, так как проектировщики ссылаются СНиП II-35-76 Котельные установки. Возникает сомнение по поводу данной ссылки, так как она относится к вновь проектируемым дымовым трубам.
Это стандартное подключение к дымовой трубе. Необходимо убедиться в сохранении прочностных характеристик трубы (проектировщики строители).
prom_exp
16.9.2014, 14:00
Проектировщики строители. Существует ЭПБ на дымовую трубу, труба эксплуатируется с 1979 года.
Организация проема осуществляется как в несущих стенах здания. Что проектировщики должны предоставить для полного обоснования данного подключения.
Цитата(prom_exp @ 16.9.2014, 15:00)
Проектировщики строители. Существует ЭПБ на дымовую трубу, труба эксплуатируется с 1979 года.
Организация проема осуществляется как в несущих стенах здания. Что проектировщики должны предоставить для полного обоснования данного подключения.
На стальные трубы навариваются металлические накладки (для усиления). Как у кирпичных ? (может быть металлическая конструкция для поддержки с расчётом ветровых нагрузок).
Технологически сложно выполнить проем в трубе, не нарушая прочностных характеристик. Нужно делать изменения в проектную документацию (а где вы ее найдете?). При ошибке в СМР возможно вообще разрушение трубы, а это чревато. Что мешает наружному газоходу подключиться к существующему подземному непосредственно возле дымовой трубы? реконструкция подземного газохода не приведет к нарушению прочности трубы. Это проще, да и дешевле.
prom_exp
18.9.2014, 11:44
Существующие газоходы подключались к трубе в трех точках, то есть газоход подземно подключался к трубе от каждого котла, из-за этого существующие проемы в трубе меньше чем требуется для нового газохода.