Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: какие нормы водопотребления взять для боулинга в трговом центре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
dgerik84
Подскажите пожалуйста какие нормы по воде для боулинга???
Водяной
Цитата(dgerik84 @ 15.9.2014, 12:09) *
Подскажите пожалуйста какие нормы по воде для боулинга???

п.14 приложение А.3 СП30
количество человек даёт архитектор или технолог
часовое максимальное прибывание людей, на сколько рассчитан зал и суточное (сменное)
если есть бар, то п.9 можно прибавить сюда
tania
Цитата(Водяной @ 11.10.2014, 20:36) *
п.14 приложение А.3 СП30
количество человек даёт архитектор или технолог
часовое максимальное прибывание людей, на сколько рассчитан зал и суточное (сменное)
если есть бар, то п.9 можно прибавить сюда


А если рассматриваемый боулинг предусмотрен без душевых. По какому пункту брать суточный расход воды? п. 15 приложение А.3 СП30 - как для зрителей?
Ferdipendoz
Про душевые в п.14 и не говорится ничего )
Конечно как для зрителей