Цитата(Пепечкин1 @ 22.10.2014, 21:40)
У теплового насоса важно отношение теплопроизводительности к электропотреблению, то есть СОР.
Ну конечно же!
А я думал - Пользователь платит деньги за тепло.
Распечатайте фразу "
У теплового насоса важно СОР!", вставьте в рамочку и прибейте Пользователю на стенку. И когда он позвонит при -10 и ниже и скажет "Чё-то Ваш тепловой насос не греет", посоветуйте ему перечитывать эту фразу снова и снова. Эта мантра должна согреть его.
Ведь Пользователю нужны не калории тепла, а высокий СОР! Ага?
А вот когда Пользователь чтобы не заморозить себя/жену/детей включит электрический нагреватель в розетку в помощь тепловому насосу, посмотрит на электросчетчик и посчитает, то уже он (Пользователь) расскажет Вам о энергоэффективности теплового насоса NIBE
Цитата(Пепечкин1 @ 22.10.2014, 21:40)
Вы выбрали одну, удобную Вам точку, где СОР Mitsubishi Electric лучше NIBE. В Ваших же таблицах, при -7/55: у ME СОР=1,8, а у NIBE CОР=1,99.
Ну да, NIBE F2040-16 при -15 на улице и 55 град воды имеет СОР=1,99, при этом выдавая вместо номинальных 16 кВт
всего 8,06 кВт.
А МЕ PUHZ-HW140YHA2 при -15 на улице и 55 град воды имеет СОР=1,8,
да только при этом вместо номинальных 14 кВт (заметьте, даже не 16) выдает все те же 14,0 кВт тепла.Предложите своему клиенту одну единственную спичку, вместо вязанки дров и распишите, что и то и другое "горит", и то и другое "дает тепло". Но зато насколько спичка дешевле, экономичнее так сказать! А то что горение спички даст меньше тепла - не важно же.
А еще лучше предложите клиенту термосифон или тепловую трубу в качестве прибора отопления.
А что?!! СОР равен БЕСКОНЕЧНОСТИ! Вообще не требует электроэнергии, а все равно переносит тепло из одной точки в другую. Теплопроизводительность ведь не имеет значения, правда? Важен высокий СОР!
Желаете сравнится с моделью NIBE F2300-14 (14 кВт в номинале)? Извольте:
Условия сравнения должны быть одинаковыми - стандарт EN14511. Он учитывает оттайку НБ.
Не знаю, почему при -15 NIBE не заявляет воду выше +45 градусов, а только догадываюсь. Поэтому самой нижней единственной точкой пересечения оказывается температура на улице "-15" и вода "+45". При этих условиях:
1. NIBE F2300-14: выдает тепла = 7,74 кВт, потребляет эл-ва 3,52 кВт, при этом СОР=2,2
Нажмите для просмотра прикрепленного файла2. МЕ PUHZ-HW140YHA2: выдает тепла = 11,0 кВт, потребляет эл-ва 6,87 кВт, при этом СОР=1,6
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУхтыыы, как СОР отличается, правда? NIBE "уделал" МЕ?
А теперь посчитайте, что будет с COP NIBE при -15, когда Пользователю будет недостаточно тепло (а ему будет) и потребуется добавить к 7,74 кВт теплопроизводительности теплового насоса еще 3,26 кВт тепла (что бы получить столько же тепла, как выдает МЕ).
Итого - при суммарной теплопроизводительности ТН + электротены (примем КПД электротенов равным 100%, для простоты счета) равной 11 кВт тепла, потребляем электроэнергии 3,52 кВт (ТН) + 3,26 кВт (электротены) = 6,78 кВт, что составляет COP=11/6,78=1,62
Какой большой отрыв, 1,6 от 1,62
Но этот отрыв будет при -15 на улице, а при дальнейшем снижении температуры отрыв будет в пользу МЕ.
К сожалению, NIBE не счел нужным показывать характеристики своего ТН при температурах ниже -15 (в отличие от МЕ). А жаль. Мне хотелось бы посмотреть.
Может есть у Вас (ув. Пепечкин1) такие данные? Должны быть, раз Вы им занимаетесь.
Меня интересуют именно данные от производителя. Из технической литературы, а не рекламных буклетов.
P.S. Я не против NIBE. Мне нравится техника вообще, и ХОРОШАЯ техника в частности. Я думаю что ТН NIBE стоит своих денег (если это действительно "шведское качество"). Но я против игр цифрами, сравнивать цифры полученные в разных условиях.
С уважением...