инесса13
Здравстуйте. Помогите разобраться. Сущ.Счетчик G 650. Входное давление 0,3 Мпа. 3х650=1950 м3/ч. Расход газа в котельной 3488,2 мз/ч. Данный счетчик не пропустит расход газа 3488,2 м3/ч? Правильно ли я рассуждаю?
Лыткин
Цитата(инесса13 @ 2.9.2014, 10:49) *
Здравстуйте. Помогите разобраться. Сущ.Счетчик G 650. Входное давление 0,3 Мпа. 3х650=1950 м3/ч. Расход газа в котельной 3488,2 мз/ч. Данный счетчик не пропустит расход газа 3488,2 м3/ч? Правильно ли я рассуждаю?

Расход газа при рабочих условиях 847,5 м3/ч. Скорость газа 30,2 м/с. Для данного счётчика нужно больше давление газа (5,0 ати) либо счётчик на бОльший расход.
SERЖ
G650, значит мах=1000 м3/час. Если 0,3 МПа - избыточное давление, то абсолютное 0,4МПа.
1000 х 4 = 4000 м3/час.
:-)
Леха 83
Цитата(SERЖ @ 23.9.2014, 15:34) *
G650, значит мах=1000 м3/час. Если 0,3 МПа - избыточное давление, то абсолютное 0,4МПа.
1000 х 4 = 4000 м3/час.
:-)

Верно! Счетчик же забугорный у них 60% только указывается от расхода.