Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нормативные документы для проектирования подземных резервуаров для СУГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ananasik4
Здравствуйте! Проектирую промежуточный склад СУГ для подачи его на плавильно-литейные агрегаты. объем склада 300 м3 (6 горизонтальных резервуаров по 50 м3, каждый), резервуары подземные. Подскажите согласно каким нормам проектировать склад? По СНиП 34-02-99 "Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки" ?
Лыткин
Цитата(ananasik4 @ 2.9.2014, 10:13) *
Здравствуйте! Проектирую промежуточный склад СУГ для подачи его на плавильно-литейные агрегаты. объем склада 300 м3 (6 горизонтальных резервуаров по 50 м3, каждый), резервуары подземные. Подскажите согласно каким нормам проектировать склад? По СНиП 34-02-99 "Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки" ?

СНиП 42-01-2002 "Газораспределиельные системы" параграф 8.
ananasik4
Цитата(Лыткин @ 2.9.2014, 17:40) *
СНиП 42-01-2002 "Газораспределиельные системы" параграф 8.

Спасибо!:)

Первый раз проектирую на тему газораспределительные системы. Возник вопрос, просто не понимаю зачем в схеме "подземный резервуар - насос - испаритель - потребитель", ставят насос? Ведь жидкая фаза будет и без насоса поступать в испаритель если в резервуаре давление будет больше чем в испарителе. Или насос нужен для поддержания давления на входе в испаритель?
В интернете нашла пример схем, одни с насосом, а в других насоса вообще нет.
Лыткин
Цитата(ananasik4 @ 4.9.2014, 8:53) *
Спасибо!:)

Первый раз проектирую на тему газораспределительные системы. Возник вопрос, просто не понимаю зачем в схеме "подземный резервуар - насос - испаритель - потребитель", ставят насос? Ведь жидкая фаза будет и без насоса поступать в испаритель если в резервуаре давление будет больше чем в испарителе. Или насос нужен для поддержания давления на входе в испаритель?
В интернете нашла пример схем, одни с насосом, а в других насоса вообще нет.

При больших расходах во всасывающем патрубке центробежного насоса может произойти вскипание СУГ (особенно если большая доля пропана С3Н8). Паровая фаза подкачивается компрессором.
ananasik4
А предохранительные клапана на подземных резервуарах считаем так же как и в наземных, т.е. на условия пожара?
А с насосами по гружными Red Jeket не сталкивались?
dgin
ПБ 03-576-03

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»


1. ГОСТ 31294-2005. Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические
условия.
2. РД 51-0220570-2-93. Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет.
3. РД 26-07-262-86. Методические указания. Методика

ну и выше нормы которые указали

Вот еще 1 норматив

2 файла
ananasik4
Цитата(dgin @ 14.10.2014, 22:32) *
ПБ 03-576-03

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»


1. ГОСТ 31294-2005. Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические
условия.
2. РД 51-0220570-2-93. Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет.
3. РД 26-07-262-86. Методические указания. Методика

ну и выше нормы которые указали

Вот еще 1 норматив

2 файла


Большое спасибоsmile.gif

Цитата(Лыткин @ 4.9.2014, 15:54) *
При больших расходах во всасывающем патрубке центробежного насоса может произойти вскипание СУГ (особенно если большая доля пропана С3Н8). Паровая фаза подкачивается компрессором.


Большое спасибо за помощьsmile.gif
gazovik-lpg
Добрый день, Вам не нужна помощь в виде схем и описания на оборудование для СУГ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.