Пытаюсь разобраться с ситуацией. На моей новой работе, при монтаже импульсных линий КИП в АГРС, используют диэлектрические вставки на импульсных линиях датчиков КИПиА, при этом ссылаясь на требования СТО "Газпром". На прежнем месте работы я о таком и не слышал - в "Роснефти" такое не практикуется. Если кто в курсе, дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ, регламентирующий установку д/э вставок на имп. линиях КИП ГРС.
Заранее спасибо.
Цитата(krda @ 27.8.2014, 14:28)
в "Роснефти" такое не практикуется.
А там тоже была электрохимическая защита?
Нет! Не было... Я уже и сам начал потихоньку догадываться что дело в катодной защите. Получается, что надо отделить заземленные датчики КИПиА от трубопровода с катодной защитой. Во избежание наводок, я прав?
Цитата(krda @ 27.8.2014, 16:04)
Нет! Не было... Я уже и сам начал потихоньку догадываться что дело в катодной защите. Получается, что надо отделить заземленные датчики КИПиА от трубопровода с катодной защитой. Во избежание наводок, я прав?
Абсолютно!
Огромное спасибо за консультацию!