В СП 42-101-2003 сказано:
"Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания"

В СП 60.13330.2012 сказано:
"Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые
каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого
теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и
лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается"

В соответствии с СП 7.13130.2009 дымоотвод: канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымохода или наружу через стену здания...

То есть в этих 2-х СП (оба действующие) идет противоречие и возникает принципиальный вопрос - пользоваться можно любым, где больше требования понравятся, или тем который новее, или тем, который имеет больше отношения к проектируемой части (то есть газовый)?

И еще одно, если я сделаю дымой канал (соответственного сечения) по наружной стене здания от 1 до последнего этажа с выводом его над кровлей и подсоединю к нему на каждом этаже дымоотводы от котлов, он будет считаться коллективным и не будет противоречить ОВИКовскому СП?
Леха 83
В СП60.13330-2012 запрещено выводить дымовые трубы через наружную стену только в многоквартирных зданиях.
В СП 42-101-2003 разрешается при выполнении условий.
Для многоквартирных нельзя
Для одноквартирных и блокированных можно.