KO_Termit
Использую контроллер WAGO 750-881 и WAGO module 753-648 LON FFT, соединяюсь шиной LON к ПК через USB переходник TP/FT-10. Проект делал по примеру по руководству для модуля 753-648(см. в приложнии). После загрузки проекта в контроллер на модуле горят след. индикаторы A - зеленым, С - зеленым, D и H - мигают желтым(т.е. модуль готов к распознованию в шине при коммутации сервис пина). При коммутации, замыкании двух проводов, ничего не происходит, LonMaker никак не реагирует при комишен процессе. Помогите разобраться в чем причина и как ее выявить?
KO_Termit
Проблема оказалась в модуле, пока еще официального ответа с Германии не было. Проверка была проста заменил на другой модуль в сборке и все заработало. Кому интересно скину в приложение файл по детальной настройке модуля от тех. поддержки WAGO.