Цитата(Snu @ 18.8.2014, 11:45)
на Lon питание подавать не нужно.
Ну если быть точнее, то есть несколько типов шин.
Одна из таких использует FTT трансивер, в этой шине не требуется питания.
Так же существует шина, где используется трансивер типа LPT, где требуется питание шине (на подобии EIB). Для питания используются специальные источники питания, например LON Power Supply LPS133 от Schneider (SVEA) ,которые питаю шину DC 40.6 .. 42.4 V.
Судя по соседней теме автора, у него оборудование компании Thermokon и шина FTT-10.
По поводу U-10 (кстати U-20 шины по силовой линии LTP), попробуйте в панели управления, LonWorksInterfaces посмотреть видится ли вообще ваш адаптер (там же кстати можно сделать команду "wing").
Если драйвер LDV установлен корректно и адаптер видится, то он действительно должен как-то замигать.
Вот сам драйвер.