Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Lon шина
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
KO_Termit
Поключил панель с lon интрфейсом через u10/u20 usb коннектор к ПК, на панель подал питание. Но usb коннектор никак не реагирует, т.е. обычно он у меня светодиоды мигали, а щас нет. Давно это было может что-то и путают, и вопрос таков нужно ли питание на саму шину lon подавать, как к knx. Если да, то сколько?
Snu
на Lon питание подавать не нужно.
Сергей83
Цитата(Snu @ 18.8.2014, 11:45) *
на Lon питание подавать не нужно.

Ну если быть точнее, то есть несколько типов шин.
Одна из таких использует FTT трансивер, в этой шине не требуется питания.
Так же существует шина, где используется трансивер типа LPT, где требуется питание шине (на подобии EIB). Для питания используются специальные источники питания, например LON Power Supply LPS133 от Schneider (SVEA) ,которые питаю шину DC 40.6 .. 42.4 V.
Судя по соседней теме автора, у него оборудование компании Thermokon и шина FTT-10.
По поводу U-10 (кстати U-20 шины по силовой линии LTP), попробуйте в панели управления, LonWorksInterfaces посмотреть видится ли вообще ваш адаптер (там же кстати можно сделать команду "wing").
Если драйвер LDV установлен корректно и адаптер видится, то он действительно должен как-то замигать.
Вот сам драйвер.
Dmitry K.
Цитата(Сергей83 @ 18.8.2014, 12:21) *
Ну если быть точнее, то есть несколько типов шин.
Одна из таких использует FTT трансивер, в этой шине не требуется питания.
Так же существует шина, где используется трансивер типа LPT, где требуется питание шине (на подобии EIB). Для питания используются специальные источники питания, например LON Power Supply LPS133 от Schneider (SVEA) ,которые питаю шину DC 40.6 .. 42.4 V...

Ну, если быть ещё точнее, то шина всё-равно не требует питания wink.gif - канал TP/FT-10 один для обоих типов трансивера и для FTT и для LPT. Упомянутый же трансивер типа LPT позволяет просто по той же витой паре вместе с данными передать и питание для электроники узла (устройства), причем в такой линии могут одновременно работать и устройства с трансивером FTT.
Верно и обратное, в канале TP/FT-10 наряду с устройствами, имеющими трансивер FTT, могут работать устройства с трансивером LPT, только питаться они будут от внешнего источника.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.