Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подземная прокладка газ-да по территории частного владения и установка подземного крана.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Skalik
Подземная прокладка газопровода по территории частного владения и установка подземного крана.

Проектом предусмотрена газификация частного дома в РФ.
Место врезки сущ. подземный газопровод по улице.

Как правило до гарницы участка я проектирую газопровод подземно. Завожу газ-д подземно на 1,0 м за забор, протом производится выход из земли, устаналивается кран надземно на вертикальном участке после чего веду газопровод на опоах к помещению установки газовых приборов. По территории частного владения никогда не проектировал газопровод подземно так как охранная зона газопровода по обе стороны от его оси сотставляет 2 м и проконтролировоть невозможность постройки или установку гаража на частной собственности невозможно.

Заказчик хочет же видеть на улице подземный отключающий кран -http://www.gttd.ru/index.php?page=scat&pid=13971
М проложить как показано на картинке ниже газопровод подземно к квартире №2 мотивируя это тем, что проезд между домом и забором соседа узкий 4,5м. Также не видит запрещающих норм по прокладке подземного газопровода по его территории.

1. Есть ли нормы запрещающие прокладку подземного гащопровода по территории частного владения жилого дома?
2. Можно ли к частному дому ставить подземный отключающий кран?
3. Можно ли вообще воплотить в жизнь желание зака?
Лыткин
Не забудьте на выходе из земли ИС (изолирующее соединение).
Skalik
Уважаемый Лыткин! Спасибо за ваше напоминание. НАПОМНЮ ВОПРОС не в изолирующем соединении. ВОПРОС МОЖНО ЛИ ПРОЛОЖИТЬ ГАЗОПРОВОД ПОДЗЕМНО ПО ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО ДОМА ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ САМОГО ДОМА! И ВОЗМОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ ПРИ ЭТОМ ПОДЗЕМНЫЙ КРАН А НЕ НА ЦОКОЛЕ? Уважаемые специалисты прошу ваше помощи подкрепенной нормативной документацией.
Лыткин
Цитата(Skalik @ 13.8.2014, 13:04) *
Уважаемый Лыткин! Спасибо за ваше напоминание. НАПОМНЮ ВОПРОС не в изолирующем соединении. ВОПРОС МОЖНО ЛИ ПРОЛОЖИТЬ ГАЗОПРОВОД ПОДЗЕМНО ПО ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО ДОМА ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ САМОГО ДОМА! И ВОЗМОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ ПРИ ЭТОМ ПОДЗЕМНЫЙ КРАН А НЕ НА ЦОКОЛЕ? Уважаемые специалисты прошу ваше помощи подкрепенной нормативной документацией.

А что написано в ТУ от газоснабжающей организации?
chp6
Всегда предусматриваем в таких случаях подземную прокладку газопровода. Кран ставим толька на надземном газопроводе после выхода на фасад перед ИФС. После точки врезки подземный не ставим (если межрайгаз отдельно не требует) но установить если требуется не проблема. Принятый диаметр (на схеме) в Калуге в ТУ прописываю подключение выполнить диаметром не менее 63мм. Как у вас не знаю. Но вобще почитайте ТУ внимательно. Ну и выдержать нормативные расстояния от подземного газопровода до объектов.
По вопросу собственности земли - прокладывать только по территоии собственника газифицируемого объекта. При отсутствии такой возможности получать разрешение у владельца на чью территорию попадаете.
Дружок
Заказчик принял более грамотное решение, чем Вы.
Ваше решение с установкой крана за забором и надземная прокладка газопровода по участку не экономично и не удобно при обслуживании.
1.Надземная прокладка всегда дороже подземной прокладки полиэтиленового газопровода аналогичного диамера (речь не идёт о больших диаметрах, там надо смотреть совокупность затрат, включая эксплуатацию и ЭХЗ).
2. Оперативно провести отключение газопровода в том случая, когда кран за забором весьма трудно. (а это может потребоваться не только из-за того, что потребитель не платит).
3. Если заказчику объяснить возможные последствия при каком-либо строительстве над подземным газопроводом, он делать этого не будет, т.к. не враг сам себе. Поэтому опасаться, что он построит гараж не стоит.

Теперь вопрос к другим форумчанам.

1. Зачем ИФС на цокольном вводе из полиэтиленовых труб? Достаточно переход "полиэтилен-сталь" расположить на уровне земли (см. рис.1б и рис. 1в СП42-103-2003) .
2. Зачем требовать диаметр ввода не мее 63 мм? Из каких соображений? Даже, если газ влажный, то достаточно трубы диаметром 40мм, чтобы избежать ледяных пробок.
3. Что значит "норматтивные расстояния до объектов"? Речь идёт о газопроводе-вводе низкого давления. Некоторые "умельцы" вдруг "с перепугу" начинают за 2 м до фундамента дома из земли выходить. Хотя расстояние в 2 м от фундамента надо соблюдать только для стыкового соединения или перехода "сталь-полиэтилен" и при этом газопровод среднего давления сохраняет своё подземное расположение почто до самого фундамента (взависимости от конфигурации цокольного ввода).

chp6
Диаметр 63мм - требует газораспределительная организация (прописывает в ТУ).
"Основные требования
...
п.8. Материал труб. Предусмотреть использование полиэтиленовых труб, диаметром не менее 63мм.
..." Из ТУ на частный дом.

По норм. расстояниям - по показанной схеме - 1,0м от ограждения участка (от опор ограждения) и 2,0м от фундамента здания. К тому же в дом как минимум должен водопровод заходить (на схеме никаких других сетей нет).
Илюха
Лучше под землей проложить до фундамента дома. Даже в нормах прописано, что прокладка должна быть преимущественно подземной. Кран на цокольном газовом вводе обязателен. Подземный кран перед территорией не запрещен нормами. При желании заказчика и если горгаз не против, то можно поставить и подземный кран. Мособлгаз, например, стал требовать установку подземных кранов перед каждым участком, даже на схеме газоснабжения застройки просит указывать эти краны.
Atlet
Цитата(Skalik @ 13.8.2014, 11:57) *
1. Есть ли нормы запрещающие прокладку подземного гащопровода по территории частного владения жилого дома?
2. Можно ли к частному дому ставить подземный отключающий кран?
3. Можно ли вообще воплотить в жизнь желание зака?


1. Таких норм не встречал. Если это всё его земля то согласований не требуеться. Если несколько собственников то писменное разрешение от них. Если проходит по землям общего пользования то нужно делать Акт выбора земельного участка под строительство газопровода.
2. Можно. Только этот кран будет считаться на ответвлении к домам. На вводе в дом(котельную, теплогенераторную) все равно придется кран поставить и лучше в надземном исполнении(чтоб зимой не приходилось снег отгребать и не дай бог менять).
Skalik
Дружок Конечно зак выбрал красивее и прекрасней вариант. Но для газовой службы а именно для службы эксплуатации не лучший вариант так как трудно контролировать наличие в будущем постройки на газопроводе зака.

Мне понравился как подметил Atlet про очистку снега чтобы добраться до крана.
Дружок
Предположим самый "страшный" крамольный вариант. Заказчик поставил гараж над полиэтиленовым газопроводом к своему дому.
Что случиться с газопроводом?
Ничего. Коррозии он не подвержен. Диаметр небольшой, дополнительная нагрузка от машины распределиться и не окажет на него влияние. Сварных соединений на нем нет, т.к. при таком диаметре применяют длинномерные трубы, от места врезки до дома, так что утечка образоваться не может.
Спору нет, что строить над подземным газопроводом ничего нельзя, но и нельзя сравнивать с установкой теплогенератора в туалете и т.п.
Гораздо страшнее надземный газопровод, который можно случайно "снести" машиной. Посмотрите статистику повреждений надземных газопроводов и подземных, где больше? Про деревья, разных коз и коров, которых привязывают к опорам уже не говорю.
И вот ради предположения, что заказчик будет нарушать правила и ради спокойствия горгаза, Вы предлагаете заказчику не только больше его "кровных" денег потратить, так ещё и на небезопасное "надземное уродство" любоваться всю жизнь.
Что касается снега, то он есть и Канаде, и в Норвегии, и в Филяндии, и даже на Аляске. Как же они справляются с подземным краном зимой?
Или там снег другой?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.