Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: транзитная прокладка газопровода Н\Д сварные швы сталь Ду 50 через сн узел и ванну
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Эксплуататор газопровода
ПАМАГИТЕ плиз !!!! возник спор о правомерности прокладки газопровода низкого давления транзитом через ванну и туалет. резбавых соединений нет, счетчика нет болеров котлов и вякой мишуры нет !!! отказ в прокладке якобы из-за повышеной влажности и высокой коррозийности в помешении сан узла !!!!!??? ПАМАГИТЕ !!!!!!
Ivan Yur'evich
СП 62.13330.2011

7.6. При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
Эксплуататор газопровода
Цитата(Ivan Yur'evich @ 11.8.2014, 15:54) *
СП 62.13330.2011

7.6. При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.

короче, абонент перенес санузел(ванна+туалет) и теперь через них идет транзитом газопровод н\д 50-Ду, два сварных шва+вытяжка есть... Возник вопрос о замене существующего участка газопровода на мет-пласт или медь !!! (ващеее беда !!!)
Ivan Yur'evich
Цитата(Эксплуататор газопровода @ 11.8.2014, 17:01) *
Возник вопрос о замене существующего участка газопровода на мет-пласт или медь !!! (ващеее беда !!!)

Да, только это наверное и остается.....