Цитата(Ivan Yur'evich @ 11.8.2014, 15:54)
СП 62.13330.2011
7.6. При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
короче, абонент перенес санузел(ванна+туалет) и теперь через них идет транзитом газопровод н\д 50-Ду, два сварных шва+вытяжка есть... Возник вопрос о замене существующего участка газопровода на мет-пласт или медь !!! (ващеее беда !!!)