Здравствуйте!
Я совсем еще новичок, поэтому нужна помощь более опытных товарищей
Нужно сделать расчет тепла и топлива. имеются исходные данные от заказчика (объем здания, температурный режим, режим работы) и несколько расчетов по примеру которых нужно выполнить.
ума не хватает)) может быть есть методика/учебник как выполнять эти расчеты тепла и топлива?
shadow
Лови "рыбу"

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Расчетные часовые нагрузки лучше принимать по рабочему проекту, и по ним считать годовые расходы теплоты и топлива.
Lilly
Цитата(shadow @ 5.8.2014, 18:33) *
Лови "рыбу"

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Расчетные часовые нагрузки лучше принимать по рабочему проекту, и по ним считать годовые расходы теплоты и топлива.



Спасибо!!

а если нет никаких данных, кроме объема здания, температурного режима, режима работы предприятия и время работы ГВС
shadow
Считать укрупненно
Лыткин
Цитата(shadow @ 6.8.2014, 6:55) *
Считать укрупненно

Имеется в виду по укрупнённым показателям (строительным размерам зданий + технология).
shadow
как в "рыбе"
Лыткин
Цитата(shadow @ 6.8.2014, 6:55) *
Считать укрупненно

Это расчёт только при -34 гр.С. Годовой расчёт по этой методике делать нельзя.
Lilly
Цитата(shadow @ 6.8.2014, 5:55) *
Считать укрупненно


подскажите пожалуйста в формулах п.2.2 и п. 2.3 в разных источниках указывается еще один множитель: 10 в минус 6 степени
тоже самое про формула п.3.1 только там 10 в минус 3 степени, так же в некоторых источниках в числителе стоит 24*(сумма расчетной часовой нагрузки на отопление и вентиляцию)
п.3.3
гдето бетта равно 0,8, тут 1
и расчетное число суток в году работы системы ГВС равно 350 суток , здесь 365

так же у меня есть и другие формулы на расчет годового расхода тепла на вентиляцию и ГВС

где правда?)
shadow
Цитата(Lilly @ 6.8.2014, 20:04) *
подскажите пожалуйста в формулах п.2.2 и п. 2.3 в разных источниках указывается еще один множитель: 10 в минус 6 степени
тоже самое про формула п.3.1 только там 10 в минус 3 степени, так же в некоторых источниках в числителе стоит 24*(сумма расчетной часовой нагрузки на отопление и вентиляцию)
п.3.3
гдето бетта равно 0,8, тут 1
и расчетное число суток в году работы системы ГВС равно 350 суток , здесь 365

так же у меня есть и другие формулы на расчет годового расхода тепла на вентиляцию и ГВС

где правда?)


Бетта 0,8 поправочный коэффициент снижения расхода горяей воды в летний период для жилья, в "рыбе" производственное здание.
350 принимают ежели источник теплоснабжение тепловая сеть и нет других данных, в "рыбе" автономный источник поэтом 365.
10 в минус 6 степени это переводной коэффициент из Ккал в Гкал смотрите внимательно, что в каких единицах.
Lilly
Цитата(shadow @ 6.8.2014, 20:27) *
Бетта 0,8 поправочный коэффициент снижения расхода горяей воды в летний период для жилья, в "рыбе" производственное здание.
350 принимают ежели источник теплоснабжение тепловая сеть и нет других данных, в "рыбе" автономный источник поэтом 365.
10 в минус 6 степени это переводной коэффициент из Ккал в Гкал смотрите внимательно, что в каких единицах.

спасибо огромное!
Lilly
Здравствуйте
еще хотела бы уточнить по коэффициентам
из формулы 2.1. а и q0 откуда берется? я так понимаю это константы?
формула 2.3
коэффициент суточной неравномерности водопотребления он тоже всегда равен 1,2 ?
shadow
Цитата(Lilly @ 8.8.2014, 18:09) *
Здравствуйте
еще хотела бы уточнить по коэффициентам
из формулы 2.1. а и q0 откуда берется? я так понимаю это константы?
формула 2.3
коэффициент суточной неравномерности водопотребления он тоже всегда равен 1,2 ?


q0 отопительная или вентиляционная характеристика рассчитывается или принимается по справочнику, например В. И. Манюк — Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.