Цитата(Lilly @ 6.8.2014, 20:04)
подскажите пожалуйста в формулах п.2.2 и п. 2.3 в разных источниках указывается еще один множитель: 10 в минус 6 степени
тоже самое про формула п.3.1 только там 10 в минус 3 степени, так же в некоторых источниках в числителе стоит 24*(сумма расчетной часовой нагрузки на отопление и вентиляцию)
п.3.3
гдето бетта равно 0,8, тут 1
и расчетное число суток в году работы системы ГВС равно 350 суток , здесь 365
так же у меня есть и другие формулы на расчет годового расхода тепла на вентиляцию и ГВС
где правда?)
Бетта 0,8 поправочный коэффициент снижения расхода горяей воды в летний период для жилья, в "рыбе" производственное здание.
350 принимают ежели источник теплоснабжение тепловая сеть и нет других данных, в "рыбе" автономный источник поэтом 365.
10 в минус 6 степени это переводной коэффициент из Ккал в Гкал смотрите внимательно, что в каких единицах.