Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шифры разделов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ELVIRA
Всем здравствуйте! Вопрос такой: в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 шифр подраздела "Система газоснабжения" должен быть ИОС 6. А кокой шифр графической части - тоже ИОС 6 или ГСН и ГСВ (как для рабочей документации)???
Экспертиза написала: проект привести в соответствии с ГОСТ 21.1101-13.
Спасибо заранее за ответы.
Ольга 1965
Пояснительная записка ИОС6.1
Газоснабжение наружное ИОС6.2
Газоснабжение внутреннее ИОС6.3
Проблем с шифрами не было
Ivan Yur'evich
Для графической части шифр тот же (ИОС6)... ГСН, ГСВ - только рабочая документация!
T-rex
На графической части ИОС6 в основной надписи пишем ИОС6.ГЧ. Даже Екатеринбург (а у них самые жесткие замечания по приемке) принимает
Леха 83
Цитата(ELVIRA @ 5.8.2014, 14:38) *
Всем здравствуйте! Вопрос такой: в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 шифр подраздела "Система газоснабжения" должен быть ИОС 6. А кокой шифр графической части - тоже ИОС 6 или ГСН и ГСВ (как для рабочей документации)???
Экспертиза написала: проект привести в соответствии с ГОСТ 21.1101-13.
Спасибо заранее за ответы.

А почему ИОС 6
Скажите а профиль подземного газопровода надо в ИОС делать?
Леха 83
Цитата(Леха 83 @ 23.9.2014, 15:22) *
А почему ИОС 6
Скажите а профиль подземного газопровода надо в ИОС делать?

150м. подземного газопровода по территории предприятия относится к ИОС? или к ИЛО; ППО; и ТКР???
то есть является ли данный газопровод линейным?
Леха 83
Цитата(Леха 83 @ 23.9.2014, 15:59) *
150м. подземного газопровода по территории предприятия относится к ИОС? или к ИЛО; ППО; и ТКР???
то есть является ли данный газопровод линейным?

Если данный объект не является линейным значит ИОС и по постановлению 87 в графической части нужно одни планы только делать я всё правильно понимаю?
Ivan Yur'evich
Цитата(Леха 83 @ 23.9.2014, 13:59) *
150м. подземного газопровода по территории предприятия относится к ИОС? или к ИЛО; ППО; и ТКР???
то есть является ли данный газопровод линейным?

Это смотря как Вы составили "состав проекта"! Но обычно по территории предприятий выполняется как капстрой т.е. ИОС, а подводящий к предприятию как линейный (ИЛО, ППО, ТКР)
dugarik
Если проектируется капитальный объект: дом, комплекс, котельная и т.п. то внеплощадочный газопровод всегда оформляем в составе общего проекта, как ИОС6. Делим в зависимости от условий ИОС6.1, ИОС6.2 и т.д. Пояснительную отдельно не выделяем в ИОСе, все текстовой части, листы обозначаем ИОС6.ТЧ и ИОС6.ГЧ.
Леха 83
Цитата(dugarik @ 24.9.2014, 12:39) *
Если проектируется капитальный объект: дом, комплекс, котельная и т.п. то внеплощадочный газопровод всегда оформляем в составе общего проекта, как ИОС6. Делим в зависимости от условий ИОС6.1, ИОС6.2 и т.д. Пояснительную отдельно не выделяем в ИОСе, все текстовой части, листы обозначаем ИОС6.ТЧ и ИОС6.ГЧ.

А чем различается проектная от рабочей документация если Вы в проектной документации Наружный и внутренний газопровод разрабатываете?

Цитата(dugarik @ 24.9.2014, 12:39) *
Если проектируется капитальный объект: дом, комплекс, котельная и т.п. то внеплощадочный газопровод всегда оформляем в составе общего проекта, как ИОС6. Делим в зависимости от условий ИОС6.1, ИОС6.2 и т.д. Пояснительную отдельно не выделяем в ИОСе, все текстовой части, листы обозначаем ИОС6.ТЧ и ИОС6.ГЧ.

А чем различается проектная от рабочей документация если Вы в проектной документации Наружный и внутренний газопровод разрабатываете?
WRybkin
Цитата(ELVIRA @ 5.8.2014, 11:38) *
Всем здравствуйте! Вопрос такой: в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 шифр подраздела "Система газоснабжения" должен быть ИОС 6. А кокой шифр графической части - тоже ИОС 6 или ГСН и ГСВ (как для рабочей документации)???
Экспертиза написала: проект привести в соответствии с ГОСТ 21.1101-13.
Спасибо заранее за ответы.

А слово "рекомендуемое" из заголовка "приложение 1" убрали? ГОСТ - это не то, что надо соблюдать, а то к соблюдению чего надо стремиться. ИХМО.
Леха 83
Цитата(WRybkin @ 24.9.2014, 15:20) *
А слово "рекомендуемое" из заголовка "приложение 1" убрали? ГОСТ - это не то, что надо соблюдать, а то к соблюдению чего надо стремиться. ИХМО.

Это рекомендуемое приложение очень хорошо гармонирует с постановлением №87 которое является "обязательным"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.