ildar-200
Добрый день! Ищу пример проекта для создания азотной подушки в бак-аккумуляторах горячей воды для защиты воды от аэрации.
Nemesis
Цитата(ildar-200 @ 5.8.2014, 10:09) *
Добрый день! Ищу пример проекта для создания азотной подушки в бак-аккумуляторах горячей воды для защиты воды от аэрации.

Сделать можно примерно так:

только вместо конденсата, ваша вода.
Twonk
Также делаем, только вход и выход азота через один штуцер емкости выполняем
ildar-200
Добрый день! Решил подать азот от коллектора в бак через переливные трубы. Смогу ли я поддержать избыточное давление 0.1 кгс/см2 азотной подушки над горячей водой, приняв такую обвязку?
T-rex
Сброс азота в атмосферу тоже должен быть через клапан по давлению - иначе у Вас весь азот из баллонов убежит - система связана с атмосферой через канализацию. Кроме того, на выходе перелива из бака установлены обратные клапаны.
Вывод: предложенная схема не обеспечит давление 0,1 кгс/см2 над водой
ildar-200
Подскажите пожалуйса, как лучше обвязать баки, чтобы обеспечить их азотной подушкой?
T-rex
Выделил красным, что надо взять


Или как предлагал Twonk выполнить через один патрубок на баках
Twonk
Цитата(T-rex @ 8.8.2014, 18:44) *
Выделил красным, что надо взять

Один ньюанс - газовое пространство бака все равно будет соединяться с атмосферой через переливную линию, поэтому потери азота неизбежны в такой схеме. Тем более если требуется 0,1 кгс/см2
ildar-200
Азотная подушка должна создавать избыточное давление над горячей водой. Возможно ли вообще обвязать баки, чтобы азот не уходил через переливную трубу? На переливную трубу нельзя поставить запорную арматуру, так как труба служит для аварийного перелива воды.

Азот будет уходить в атмосферу, потери будут большими. Может кто то делал защиту от аэрации используя защитный слой в виде плавающих материалов, а не герметиков?
Twonk
Может быть выполнить гидрозатвор на переливной трубе?
Nemesis
Цитата(Twonk @ 9.8.2014, 8:06) *
Один ньюанс - газовое пространство бака все равно будет соединяться с атмосферой через переливную линию, поэтому потери азота неизбежны в такой схеме. Тем более если требуется 0,1 кгс/см2

Цитата(ildar-200 @ 9.8.2014, 8:53) *
Азотная подушка должна создавать избыточное давление над горячей водой. Возможно ли вообще обвязать баки, чтобы азот не уходил через переливную трубу? На переливную трубу нельзя поставить запорную арматуру, так как труба служит для аварийного перелива воды.
Азот будет уходить в атмосферу, потери будут большими. Может кто то делал защиту от аэрации используя защитный слой в виде плавающих материалов, а не герметиков?

Цитата(Twonk @ 9.8.2014, 9:06) *
Может быть выполнить гидрозатвор на переливной трубе?

Все на преведенной схеме есть, как раз и гидрозавтор, просто его не обвели красными, его входной патрубок заглублен под слой конденсат, тем самым не давая выходит азоту.
T-rex
Цитата(Nemesis @ 9.8.2014, 12:58) *
есть, как раз и гидрозавтор, его входной патрубок заглублен под слой конденсат, тем самым не давая выходит азоту.

На схеме у ildar-200 переливной трубопровод берет начало из газового пространства баков.
Nemesis
Цитата(T-rex @ 9.8.2014, 13:06) *
На схеме у ildar-200 переливной трубопровод берет начало из газового пространства баков.

Вопрос только почему автор не хочет продублировать решение из примера. Или есть ограничения в конструкции баков?
pvrub
У 03-06-90
Указания по проектированию хранения нефтехимических продуктов под азотной "подушкой"