Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Врезка под давлением в ПЭ газ-д
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
chp6
Заложили в проект врезку через патрубок-накладку и шаровой кран (как пример - http://journal.plastic-pipes.ru/sites/defa...07-2_62-63.pdf). Но межрайгаз такую врезку выполнить не может - нет оборудования. Предложили выполнить при помощи седёлки 225х63 либо выполнять врезку с предварительным отключением газопровода на участке (что обойдётся заказчику порядка 1,5млн.). Проектом предусмотрено подключение к газопроводу среднего давления Д-225мм Рфакт=0,2МПа газопровода Д-110мм. Q-530м3/ч. Давление хорошее но при подключении через седёлку отверстие выполняемое фрезой в сущ. газопроводе всего 32мм - считаю что такой диаметр не обеспечит требуемую пропускную способность.
По форимуле (из одной из тем на форуме) минимальный требуемый диаметр получается д==КОРЕНЬ((530*(273+20))/(15*0,3))*0,036238=6,7см.

Подскажите из практике возможна ли в данном случае врезка седёлкой. Возможно применяемая формула в данном случае не подходит.
chp6
по формуле расчёта скорости (Дерцакян А.К. Справочник по проектированию магистральных трубопроводов /формула 2.25) при указанных выше исходных данных получается скорость газа в точке врезки д-32мм - 63м/с. При расчёте по данной формуле диаметра (на скорость 15м/с) получается д-6,56см (что вобщем-то близко к расчётным данным предыдущего сообщения), а пропускная способность получается около 206м3/ч.
В межрайгазе предлагая седёлку говорят что давление хорошее и седёлка пропускную способность скорее всего обеспечит. Но при этом данное проектное решение должно быть нашим.
Так пропустит ли отверстие в 32мм 530м3/ч газа? Имеет ли значение возрастание скорости в месте заужения диаметра? Участок ведь не большой - на толщину стенки трубы.
klikklja
Если провести аналогию с регуляторам, тогда РДГ-50 с седлом 30мм при давлении 0,2МПа пропустит 650м3/ч. Только регуляторы шумят из-за высоких скоростей газа при прохождении клапана.
chp6
в моём случае фактор шума не существенен - газопровод подземный. Беспокоит возможность малого диаметра в точке врезки пропустить нужный объем газа.
В одной из тем видел предложение выполнить два подключения седлами с последующим объединением. Если кто такое делал - подскажите как это работает на практике, какое расстояние нужно между точками врезки.
Дружок
Смысл предложенной врезки в том, чтобы врезаться без снижения давления и одновременно установить запорное устройство на газопроводе-вводе 110 мм. А седловые отводы, именуемые "седёлками" не относятся к запорным устройствам, за исключением тех, что не совсем правильно именуются "вентилями для врезки". Фактически -это полиэтиленовые краны имеющие седловидное основание, привариваемое к газопроводу аналогично "седёлке", но предназначенные для МНОГОКРАТНОГО перекрытия потока газа, а не один-два раза, как "седёлка".
Есть фирмы, которые оборудование для врезки предоставляют в аренду или присылают бригаду, которая может выполнить эти работы. Это будет дешевле, чем сбрасывать газ в атмосферу при снижении давления.
Лыткин
Цитата(Дружок @ 4.8.2014, 21:35) *
Смысл предложенной врезки в том, чтобы врезаться без снижения давления и одновременно установить запорное устройство на газопроводе-вводе 110 мм. А седловые отводы, именуемые "седёлками" не относятся к запорным устройствам, за исключением тех, что не совсем правильно именуются "вентилями для врезки". Фактически -это полиэтиленовые краны имеющие седловидное основание, привариваемое к газопроводу аналогично "седёлке", но предназначенные для МНОГОКРАТНОГО перекрытия потока газа, а не один-два раза, как "седёлка".
Есть фирмы, которые оборудование для врезки предоставляют в аренду или присылают бригаду, которая может выполнить эти работы. Это будет дешевле, чем сбрасывать газ в атмосферу при снижении давления.

Врезку в действующий газопровод имеет право делать только МЕЖРАЙГАЗ.
Дружок
Дело не в том КТО выполняет работы по врезке, а в том, что "межрайгаз такую врезку выполнить не может - нет оборудования".
Сомнения автора сообщения (chp6) вполне справедливые.
Предложенное межрайгазом решение обойтись врезкой "седёлки" не совсем грамотное.
А у фирм, которые предлагают такую услугу есть аттестованные специалисты, допущенные к производству газоопасных работ. В конце концов можно обратиться за помощью в те ГРО, у которых есть такое оборудование.
Путей, чтобы решить эту проблему много. Было бы желание
chp6
Поискал в интернете фирмы выполняющие врезку. Нащёл несколько, в том числе и предоставляющие оборудование в аренду. Возможно будет достаточно присутствия специалистов межрайгаза при выполнении врезки?
Вобще очень удивился когда узнал что в межрайгазе нет нужного оборудования. Сейчас почти все сети проектируем из ПЭ.
А по врезке нескольких седёлок с последующим объединением - кто-нибудь делал?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.