Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: как посчитать максимально часовой расход газа м3
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
борец
Всем привет,скажите пожалуйста как посчитать максимально часовой расход газа в точке подключения газопровода(для тех условий) если известно что низкое давление 0,003мПа и общая протяжонность газопровода 296м. (протяженность наружнего 157м) в 2 здания газопровод наружний от точки подключения(врезки) диаметр 57х3,5
(в ангаре 6 инфракрасных газовых горелок (ГИИ 20 светлого исполнения) и в АБК один котел термона 32 квт)
Rudic
Ну сколько вместе потребялет оборудование максимально в час? сложить и умножить на коэффициент одновременного действия, если он применим в вашем случае.
борец
оборудование 16 м3 час. коэффициент одновременного действия где его посмотреть и как узнать применим или нет???если не сложно.
Лыткин
Цитата(борец @ 1.8.2014, 8:10) *
Всем привет,скажите пожалуйста как посчитать максимально часовой расход газа в точке подключения газопровода(для тех условий) если известно что низкое давление 0,003мПа и общая протяжонность газопровода 296м. (протяженность наружнего 157м) в 2 здания газопровод наружний от точки подключения(врезки) диаметр 57х3,5
(в ангаре 6 инфракрасных газовых горелок (ГИИ 20 светлого исполнения) и в АБК один котел термона 32 квт)

Максимальный часовой расход газа необходим для определения пропускной способности газопровода. Можно приблизительно прикинуть по следующей зависимости - 1 куб.м природного газа, при нормальных условиях (0 гр.С и 760 мм рт.ст.), это 10 кВт тепловой мощности.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.