Уважаемые специалисты в области проведения ЭПБ подскажите по следующей ситуации:
вышли новые Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления и в них отсутствуют требования по установке автоматики горения, а именно нет никакой информации по необходимости установки вторых ПЗК, системы контроля факела и т.п. Пропали все требования изложенные в разделе 5.9 и разделе 7 ПБ 12-529-03, т.е. мы ранее во время проведения экспертизы проводили оценку на соответствие требованиям правил (ПБ 12-529-03), а сейчас все эти требования убрали, косвенно по тексту упоминается про 2 ПЗК (п.65) про технологические защиты, но нет четкого пункта на основания которого можно сказать, что такая защита или оборудование должны быть установлены на газопроводе.
Собственно отсюда и вопрос: требованием каких документов руководствоваться при оценке объекта на соответствие требованиям промышленной безопасности? (естественно кроме новых правил)
Artem_Galim
Этот вопрос волнует всех rolleyes.gif При ЭПБ проектной документации ТР, СНиП, СП соответственно, а при ЭПБ ТУ их получается нет! Имеются ГОСТ Р где все эти требования прописаны, но согласно "Закону о техническом регулировании" они на добровольной основе, но в этом законе в п.4 сказано, что этот ФЗ не регулирует требования к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности, но в самих ГОСТ Р сказано, что должны соблюдаться требования этих ГОСТ Р и ТР.

Вот такая неразбериха. Мучаюсь с этим вопросом давно.

Лыткин
Цитата(Artem_Galim @ 30.7.2014, 10:30) *
Этот вопрос волнует всех rolleyes.gif При ЭПБ проектной документации ТР, СНиП, СП соответственно, а при ЭПБ ТУ их получается нет! Имеются ГОСТ Р где все эти требования прописаны, но согласно "Закону о техническом регулировании" они на добровольной основе, но в этом законе в п.4 сказано, что этот ФЗ не регулирует требования к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности, но в самих ГОСТ Р сказано, что должны соблюдаться требования этих ГОСТ Р и ТР.

Вот такая неразбериха. Мучаюсь с этим вопросом давно.

Требование ЭПБ это 100%-ная безопасность. Составляете алгоритм системы безопасности и убеждаете в этом экспертов (а как по-другому?).
Artem_Galim
Прошу Вас написать про убеждение и алгоритмы поподробнее.

А эксперт на какие нормативные документы должен опираться???
Лыткин
Безопасность отменить невозможно.
kuvaev
Цитата(Лыткин @ 30.7.2014, 14:51) *
Безопасность отменить невозможно.

А никто и не говорит, что безопасность отменили. Вопрос заключается в том, что в ПБ 12-529-03 были четкие требования по установке определенного оборудования на разных газопроводах, а в новых Правилах только требования к эксплуатации. И отсюда проблема на основании каких документов требовать (например установку второго ПЗК перед горелкой) на газопроводе котла при его отсутствии?
Artem_Galim
Цитата(kuvaev @ 30.7.2014, 14:10) *
А никто и не говорит, что безопасность отменили. Вопрос заключается в том, что в ПБ 12-529-03 были четкие требования по установке определенного оборудования на разных газопроводах, а в новых Правилах только требования к эксплуатации. И отсюда проблема на основании каких документов требовать (например установку второго ПЗК перед горелкой) на газопроводе котла при его отсутствии?


согласен с Вами!!! скажем в общем там требования для ТЭЦ в основном, например для обычных котельных требовании нет...
Artem_Galim
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/1063A.html получается ЭПБ проводится по этому списку, а если есть собственные документы утвержденные Ростехнадзором, то по ним...
Лыткин
Цитата(Artem_Galim @ 30.7.2014, 15:02) *
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/1063A.html получается ЭПБ проводится по этому списку, а если есть собственные документы утвержденные Ростехнадзором, то по ним...

Раньше на каждую горелку ставили по 2 запорных крана со свечой безопасности (Г7) между ними (ручные). У импортных горелок Г7 заменили на прибор контроля герметичности, а ручные клапана на электропривод.